各種并聯均流控制法對比表
前總結的拿出來曬下,有誤的還望大家批評指正
控制方法 |
原理 |
優點 |
缺點 |
輸出阻抗法(下垂法,斜率法) |
各模塊輸出電壓伏安外特性(斜率)會有不同,則在同一輸出電壓下,電流會不同。通過在模塊輸出端串電阻,調整各模塊的外特性斜率趨于一致,達到均流。
|
最簡單的實現均流的方法, 在小電流時電流的分配特性較差, 大電流時較好。 |
1)會導致模塊電壓調整率下降,均流精度比較低。2)每個模塊必須分別調整串聯電阻。3)對于不同額定功率的模塊難以實現均流 |
主從設置法 |
指定一個主模塊, 其余為從模塊,跟隨主模塊。各從模塊電流按同一基準電流調制(主模塊的電壓誤差轉換成的基準電流),從而與主模塊電流一致,實現均流
|
精度高,控制結構簡單
|
1)一旦主模塊出現故障,整個系統將崩潰,不適于冗余并聯系統;2)電壓環工作帶寬大,容易產生噪聲干擾;3)主從模塊有聯系,模塊間連線復雜 |
平均電流法 |
它是將并聯工作的每個模塊電流取平均值后,將平均電流值送給每個模塊, 各模塊都以這個平均電流值為目標自動調節自己的輸出電流, 從而達到均流的目的。
|
均流效果較好,易實現準確均流;可以構成冗余系統,均流模塊數理論上可以不限。
|
當均流母線發生短路或者任何一個模塊出現故障時, 將會使均流母線的電壓降低,從而使得各模塊的輸出電壓降低, 甚至達到其下線值, 引起整個系統發生故障 |
最大電流法 |
將平均值均流法連到均流母線的電阻改為二極管。由于二極管的單向導電性,參與調節的模塊是各模塊中的輸出電流最大的模塊,且這個最大電流模塊是隨機的 |
均流效果較好,易實現準確均流;有成熟的芯片,如uc3902(8腳,外圍結構很簡單),uc3907(16腳)。 |
由于二極管存在正向壓降,因此主模塊均流總有誤差,而從單元的均流效果總是最好的。
|
數字控制均流 |
由監控模塊采用通信方式獲得所有并聯模塊的電流值, 再通過軟件計算出平均電流, 比較各模塊電流與平均電流, 根據比較結果調整各模塊電壓,使其電流與平均電流相等。 |
1)解決模擬控制的元器件老化和溫漂所帶來的問題,增強抗干擾能力,提高控制系統的可靠性。2)控制靈活、通用性強, 可以在幾乎不改變硬件的情況下, 通過修改軟件來實現控制系統的升級。3)出現故障可以查詢和診斷, 還可以通過通訊端口, 實現對電源系統的遠程監控。 |
數字均流依賴監控模塊, 如果監控模塊失 效, 則無法均流。另其瞬態響應較差, 調節時間長。
|