求指導-做2KW的MPPT控制器,想請教做DC-DC轉換這塊怎么做

   我要做一個太陽能光伏照明系統,離網的,直流輸入經過MPPT控制后直-直流轉換成LED燈需求的直流供電。

   這個控制器要求最大功率2KW,初步設定最大120V輸入(太陽能光伏電池板四個串聯的最大輸出電壓),電流最大16A(兩路電池板并聯),輸出60V(這個在后面的LED控制中還要轉換以給燈和蓄電池充電)最大電流30A左右。

   由于采用實時的MPPT控制,所以有兩個技術問題:1-最大功率點的軟件跟蹤算法(這個實驗時再解決);

2 、2KW的DC-DC轉換的設計,這個占空比是通過DSP芯片可調的要求實時改變輸出阻抗以達到最大功率的輸出,本人對這個轉換器的設計有點迷茫:

因為以前沒做過這塊的,現在看書有很多不解所以請指導下

這個轉換器應該用什么拓撲結構好呢?開關管選哪種適合呢(大概層面的)?功耗的話一般能做到多少呢?

這么大的可調轉換器我以前沒搞過DC轉換,現在讓我一個人搞,算是從新學了一兩個月搞得出來么?

 

全部回復(15)
正序查看
倒序查看
2011-08-19 15:21
一般使用BUCK電路。
0
回復
2011-08-20 18:03
拓撲如鐘工所說采用BUCK,MPPT打算采用哪種算法呢?
0
回復
2011-08-21 14:25
@高等數學
拓撲如鐘工所說采用BUCK,MPPT打算采用哪種算法呢?

算法的話,還沒細想是和另外一位一起弄,用buck的話需要變壓器么?

0
回復
liuxinso
LV.3
5
2011-08-22 10:08
看你這輸入輸出電壓情況,可以使用BUCK,MPPT可以用擾動法(推薦),這是用的最廣的方法。
0
回復
liuxinso
LV.3
6
2011-08-22 10:09
變步長擾動,也不難,但是跟蹤精度和速度都不錯,控制簡單
0
回復
liuxinso
LV.3
7
2011-08-22 10:10
@海里游著的貓
算法的話,還沒細想是和另外一位一起弄,用buck的話需要變壓器么?
用BUCK當然不需要變壓器了。難道你是要隔離型的啊??
0
回復
2011-08-24 22:01
@liuxinso
看你這輸入輸出電壓情況,可以使用BUCK,MPPT可以用擾動法(推薦),這是用的最廣的方法。

算法的話估計還是用擾動法,只是我那位設計編程的同事說這個MPPT的輸出范圍應該很寬,因為它只管對輸入級的阻抗進行PWM調整,即找到最大功率點的電壓,而輸出這塊的電壓由于前面是變PWM的,輸出估計會波動很大,大概在60-100V范圍波動(因為準備在后面的用電設備如LED那塊再加DC轉換裝置做恒壓控制,前面MPPT就只管找最大功率點),這樣的話我感覺有點難算電感,續流二極管的參數什么的。請問他這樣做我設計起來OK么?難度大不。

0
回復
2011-09-02 16:24
@高等數學
拓撲如鐘工所說采用BUCK,MPPT打算采用哪種算法呢?
BUCK電路?是書上的那種很簡單的BUCK拓撲么,我這個功率是2KW的,一般管子做得到么,效率的話能上去么?
0
回復
liuxinso
LV.3
10
2011-09-07 12:46
@海里游著的貓
算法的話估計還是用擾動法,只是我那位設計編程的同事說這個MPPT的輸出范圍應該很寬,因為它只管對輸入級的阻抗進行PWM調整,即找到最大功率點的電壓,而輸出這塊的電壓由于前面是變PWM的,輸出估計會波動很大,大概在60-100V范圍波動(因為準備在后面的用電設備如LED那塊再加DC轉換裝置做恒壓控制,前面MPPT就只管找最大功率點),這樣的話我感覺有點難算電感,續流二極管的參數什么的。請問他這樣做我設計起來OK么?難度大不。
大哥,你后面帶的是LED阿。。。沒有儲能裝置,你前面的的功率和LED的功率不匹配,母線電容當然會升壓了阿。在并網中,電網可能看作無限大容量的超級電容,光伏電池發多少電都可以送入電網,你這里是離網的,要做MPPT,得加一級儲能裝置,無論是超級電容還算鉛蓄的。要么就在前級做一下限功率。
0
回復
fyjstar
LV.4
11
2011-09-07 16:28

你是哪個單位的?我們這有專用芯片。有性趣留爪。

0
回復
liuxinso
LV.3
12
2011-09-08 22:57
@fyjstar
你是哪個單位的?我們這有專用芯片。有性趣留爪。
我是上海航銳電源科技的研發工程師,請把你的datasheet發給我,liuxinso@163.com。
0
回復
2011-09-14 20:57
@liuxinso
大哥,你后面帶的是LED阿。。。沒有儲能裝置,你前面的的功率和LED的功率不匹配,母線電容當然會升壓了阿。在并網中,電網可能看作無限大容量的超級電容,光伏電池發多少電都可以送入電網,你這里是離網的,要做MPPT,得加一級儲能裝置,無論是超級電容還算鉛蓄的。要么就在前級做一下限功率。

忘說了,MPPT輸出端母線那是和蓄電池并聯的,蓄電池那在太陽能充分時就將多余的電能給他,而太陽能不充分時,蓄電池就輸出以維持母線的穩定。

現在我又改了,我改用全橋做了,感覺這樣做安全點,可有意見,請指教

0
回復
2011-09-14 20:58
@fyjstar
你是哪個單位的?我們這有專用芯片。有性趣留爪。
我是深圳英納仕電氣有限公司的,麻煩你把datasheet發我下,zhoulifeng@inas-electric.com
0
回復
liuxinso
LV.3
15
2011-09-16 09:40
@海里游著的貓
忘說了,MPPT輸出端母線那是和蓄電池并聯的,蓄電池那在太陽能充分時就將多余的電能給他,而太陽能不充分時,蓄電池就輸出以維持母線的穩定?,F(xiàn)在我又改了,我改用全橋做了,感覺這樣做安全點,可有意見,請指教
全橋拓撲比較難做,在電源領域,變壓器是個很大的難點(主要是漏感/磁偏/溫度等等)。你要慎重哦。
0
回復
2011-09-17 21:59
@liuxinso
全橋拓撲比較難做,在電源領域,變壓器是個很大的難點(主要是漏感/磁偏/溫度等等)。你要慎重哦。

可為什么很少看到BUCK的大功率拓撲的應用呢,書上也只當原理進行講解,說到適用范圍就沒提BUCK的樣

0
回復