逆變/光伏/并網
逆變器帶載大時,正弦波上邊被波形被斬掉一截是什么原因?
逆變器帶載大時,正弦波上邊被波形被斬掉一截是什么原因?
逆變器帶載大時,正弦波上邊被波形被斬掉一截是什么原因?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
ccbn5
LV.2
2
2011-08-16 21:00
最好貼張圖出來.好分析.
0
回復
提交
提示
freewer
LV.2
3
2011-08-17 09:06
波形詳見帖子
http://bbs.dianyuan.com/topic/714040
0
回復
提交
提示
宛東驕子
4
2011-10-22 15:56
你這個看似是硬件調制的SPWM,重載波形截頂我想原因是母線壓降太大,,或者波形過調制的原因。