日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖
  • 論壇首頁
  • PI論壇
  • 請教PI工程師 LNK306 群脈沖測試時爆炸 另請教一下LNK306電路干擾抑制的常用辦法

請教PI工程師 LNK306 群脈沖測試時爆炸 另請教一下LNK306電路干擾抑制的常用辦法

  用LNK306 做了一個簡單的電源 前期測試時發現LNK306電路干 產生的電磁輻射干擾比嚴重 會影響到附近通信模塊的正常工作,目前使用的時候在最前段加了共模電感 續流二極管的一端加了磁珠 兩端并了500p的電容 發現效果有部分改進,想請教一下

1、使用LNK306 要抑制電磁輻射干擾、常用的、有效的辦法有哪些

2、在進行群脈沖測試的過程中、打+/- 4kV 多打幾次 LNK306發生爆炸 目前已經打壞2片 正常使用時未發現異常 

下面是電路原理圖 對做電源這塊沒什么經驗 主要參考手冊 可能存在不少問題 

麻煩各位幫忙看看 指導一下

 

 

這幾天測試發現 在負載輕的情況下正常  加了一個通訊板 負載稍微加重一點 測試時就會爆炸


全部回復(16)
正序查看
倒序查看
jade.li
LV.5
2
2011-07-29 09:05
反饋也應該用快恢二極管吧
0
回復
jsarthur
LV.1
3
2011-07-29 10:05
@jade.li
反饋也應該用快恢二極管吧
我也主要是參考數據手冊 上面說可以使用低成本的慢速二極管
0
回復
cmg
LV.9
4
2011-07-31 18:58
@jsarthur
我也主要是參考數據手冊上面說可以使用低成本的慢速二極管
如果設計是DCM工作,可以用慢管,如果是CCM,一定用快管。
0
回復
cmg
LV.9
5
2011-07-31 18:59
可能是布板的問題,一般群脈沖很難打壞板子的。
0
回復
jsarthur
LV.1
6
2011-08-01 08:42
@cmg
如果設計是DCM工作,可以用慢管,如果是CCM,一定用快管。
設計時要求D2 D3 正向壓降一致 那D2 D3 選一樣的應該就可以的吧 手冊上說可以用慢管 主要還是考慮到成本吧
0
回復
jsarthur
LV.1
7
2011-08-01 08:54
@cmg
可能是布板的問題,一般群脈沖很難打壞板子的。

是的 之前都沒想到會這樣 有點意外 現在一下都不知道怎么辦了

下面是PCB 麻煩幫忙看看 

 

0
回復
謝厚林
LV.12
8
2011-08-01 14:51
@jsarthur
是的之前都沒想到會這樣有點意外現在一下都不知道怎么辦了下面是PCB麻煩幫忙看看 [圖片] 
C5有加嗎?
0
回復
jsarthur
LV.1
9
2011-08-01 15:17
@謝厚林
C5有加嗎?
C5有加的
0
回復
jsarthur
LV.1
10
2011-08-02 10:23
@cmg
可能是布板的問題,一般群脈沖很難打壞板子的。

 

有可能會是這邊距離太近了嗎?

0
回復
jade.li
LV.5
11
2011-08-02 10:40
@jsarthur
[圖片] 有可能會是這邊距離太近了嗎?

共模電感太大導致反壓增大,為什么保險絲在共模電感后面?安規行嗎?

0
回復
jsarthur
LV.1
12
2011-08-02 11:50
@jade.li
共模電感太大導致反壓增大,為什么保險絲在共模電感后面?安規行嗎?

這個是電源模塊 在前面還有保險絲 目前這邊的PF1用的是碳膜的電阻 主要是抗差模 

共模電感 感抗10mH左右

 

 想請教一下 共模電感太大導致反壓增大? 

現在這個是第二版考慮到干擾加了共模電感 前面一版沒有共模電感 

打群脈沖沒有問題 如果不要共模電感 打4kv 會有點問題 

想請教一下 有其他什么可行的 辦法 提高抗干擾的能力


0
回復
jade.li
LV.5
13
2011-08-03 14:49
@jsarthur
這個是電源模塊在前面還有保險絲目前這邊的PF1用的是碳膜的電阻主要是抗差模 共模電感感抗10mH左右[圖片]  想請教一下 共模電感太大導致反壓增大? 現在這個是第二版考慮到干擾加了共模電感前面一版沒有共模電感 打群脈沖沒有問題如果不要共模電感打4kv會有點問題 想請教一下有其他什么可行的辦法提高抗干擾的能力
5-7距離太近,加X電容濾差模,群脈沖是共模,可加Y電容
0
回復
jsarthur
LV.1
14
2011-08-03 18:21
@jade.li
5-7距離太近,加X電容濾差模,群脈沖是共模,可加Y電容
這個產品上 原先沒有考慮加地線 如果沒辦法只能考慮加了
0
回復
jsarthur
LV.1
15
2011-08-04 08:40
@jade.li
5-7距離太近,加X電容濾差模,群脈沖是共模,可加Y電容
謝謝 現在已經確認就是共模電感的問題 我后面用幾十uH的多孔磁珠 還是會爆炸 對于你所說的反向電壓過大 不是很明白 能否麻煩詳細說明一下 現在不能在前面加磁珠 經過測試 群脈沖 到+3.5kV -3.0kV 而且有時電源本身的輻射干擾會影響通信 現在打算采用封閉磁路的電感 
0
回復
求學者
LV.4
16
2011-08-08 10:04
@jsarthur
謝謝現在已經確認就是共模電感的問題我后面用幾十uH的多孔磁珠還是會爆炸對于你所說的反向電壓過大不是很明白能否麻煩詳細說明一下現在不能在前面加磁珠經過測試群脈沖到+3.5kV-3.0kV而且有時電源本身的輻射干擾會影響通信現在打算采用封閉磁路的電感 
用磁環繞制個共模電感,十來圈就可以了,放在UU9。8前面,應該有很大改善。如果沒其他要求,可直接替代UU9。8
0
回復
jsarthur
LV.1
17
2011-08-15 17:40
@求學者
用磁環繞制個共模電感,十來圈就可以了,放在UU9。8前面,應該有很大改善。如果沒其他要求,可直接替代UU9。8
這個好像不行 發現加了共模電感 抗干擾可以了 打群脈沖的時候 LNK306會爆炸 用兩、三圈得磁珠 電感量已經比較小 還是會爆炸
0
回復
發