如題:
參考POWER公司的方案。文件如下:
di92CN
國標要求加故障處理,需要聲信號和光信號,大蝦看一下這個電路可以實現嗎 ?
恩,已經改正了
正常顯示.....請問這個要加過流保護的話,怎么弄啊
初級過流保護加保險絲,次級過流保護如附件LNK302的規格書第6頁。利用光耦和一個檢測電阻組成,要精確點的話再上一個運放。