向用過非晶材料設計變壓器\電感的高手請教

非晶材料的飽和磁密是1.25T,那么我設計變壓器最大磁密應該去多少?是不是象硅鋼取飽和磁密的1/3到2/3?還是直接可以取1T
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
2004-07-13 09:36
請各位高手幫幫忙,我現在最大磁密取0.8T,取1.0T合適否?
0
回復
2004-07-13 11:02
@red_raptor
請各位高手幫幫忙,我現在最大磁密取0.8T,取1.0T合適否?
要保證最大電壓時不飽和,但是還得考慮磁滯損耗,磁密越大損耗越大,有可能變壓器很熱,建議取1/2
0
回復
aming
LV.5
4
2004-07-13 11:41
順向式變壓器要考慮剩磁,儲能電感要開氣隙
0
回復
xkw1
LV.9
5
2004-07-13 15:25
你是啥非晶材料?工作頻率和拓撲?這都與磁相關!
0
回復
2004-07-13 18:27
@xkw1
你是啥非晶材料?工作頻率和拓撲?這都與磁相關!
我用的是鐵基非晶,飽和磁密是1.56T,用作逆變器濾波器,濾除40K及以上偕波,基波400HZ
0
回復
xkw1
LV.9
7
2004-07-14 10:50
@red_raptor
我用的是鐵基非晶,飽和磁密是1.56T,用作逆變器濾波器,濾除40K及以上偕波,基波400HZ
我做過1~50KW的濾波器,電感約10%壓降時;空芯電感最好,而且體積不算大.如果必須用鐵芯電感,磁芯相對導磁率(氣隙折算在內)必須控制在20以內,否則;磁芯會熱.這是點小經驗,笑納.
0
回復
2004-07-14 11:59
@xkw1
我做過1~50KW的濾波器,電感約10%壓降時;空芯電感最好,而且體積不算大.如果必須用鐵芯電感,磁芯相對導磁率(氣隙折算在內)必須控制在20以內,否則;磁芯會熱.這是點小經驗,笑納.
按這么算,210毫米長的鐵芯氣隙就有10毫米那可太夸張了?我設計要求感量15微亨,電流有效制80安
0
回復
2004-07-14 12:01
@xkw1
我做過1~50KW的濾波器,電感約10%壓降時;空芯電感最好,而且體積不算大.如果必須用鐵芯電感,磁芯相對導磁率(氣隙折算在內)必須控制在20以內,否則;磁芯會熱.這是點小經驗,笑納.
還有,電感壓降2.6%
0
回復
xkw1
LV.9
10
2004-07-14 15:20
@red_raptor
還有,電感壓降2.6%
看來;你最好用空芯電感了.
0
回復
發