請問山特的UPS.開機不逆變是什么原因?
請問山特的UPS.開機不逆變是什么原因?
有一套山特的UPS,用過一段時間發現開機不逆變就報警了..請問是什么原因?之前都是好的.
全部回復(8)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
xsfrzeg
LV.5
2
2006-02-15 09:32
是不是電瓶壞了.我有一個UPS,開機瞬間有輸出電壓,然后就保護了,仔細檢查原來電瓶壞了,電壓還是12V,只是電路一工作電壓就下降到很低.
0
回復
提交
提示
taihuiyuan
LV.2
3
2006-02-17 14:32
這要看是什么機型了,還有面板燈的顯示
0
回復
提交
提示
taihuiyuan
LV.2
4
2006-02-17 14:33
@xsfrzeg
是不是電瓶壞了.我有一個UPS,開機瞬間有輸出電壓,然后就保護了,仔細檢查原來電瓶壞了,電壓還是12V,只是電路一工作電壓就下降到很低.
這種情況電池實際電壓已經很低了,但是用萬用表測不出來,有專門測試電池的一起可以測到
0
回復
提交
提示
大漠長風
LV.5
5
2006-03-03 11:19
先看看是不是電池的問題
0
回復
提交
提示
fence20
LV.4
6
2006-06-02 10:24
謝謝大家
0
回復
提交
提示
方圓12345
LV.5
7
2006-06-05 13:16
你的什么型號的UPS電源?說清楚了大家好幫你分析.
0
回復
提交
提示
john-ip
LV.2
8
2006-06-07 16:31
UPS一般開機逆變前會作自檢,不同型號的UPS有不同提示方式,不知道你的型號是?
0
回復
提交
提示
玄陽
LV.3
9
2006-06-23 22:24
@john-ip
UPS一般開機逆變前會作自檢,不同型號的UPS有不同提示方式,不知道你的型號是?
原因就是你買了個破爛!越大的公司越會節約成本,東西也會越來越爛.