變壓器損耗的討論
變壓器的損耗種類繁多,很多資料都沒有綜合詳盡的介紹,希望大家能夠在這里各抒己見,一起討論一下變壓器的損耗該如何計算才合理.
全部回復(78)
正序查看
倒序查看
@qaz33510
好話題,斑竹請先發表高見啊.
話題應該算好,可是我現在被這些東西搞暈了, 你也別閑著,發表發表呀.
1. 一般而言,鐵損可以根據datasheet提供的損耗曲線來進行估算,而供應商給的損耗曲線針對的是雙極性的應用,因此在單極性應用中,同樣的損耗可以deltaB加倍來使用.因?yàn)橛星€可尋,其損耗不難獲得(曲線作假的不算,呵呵).
2. 銅損的計算相對比較復雜,一般的做法是計算繞組的直流電流和交流電流,直流電阻和交流電阻分別求損耗再加總,其中直流電阻和直流電流都不難計算,個人認為難點在于交流電阻的計算上.
另外,對于開關電源的方波電流,這樣的計算方法是不是合理?好像沒有見到過有關的論證?
這要用Dowell及Ferreira等人的鄰近效應曲線來估算了,銅皮的Fr接近1,而銅線在2左右,更精確的要用FEM來求解了.
實際上用銅線和銅皮看不出效率的差異,但是銅線的實驗溫升比較低,這好像有點不通啊.
還有依照DC損耗和AC損耗的總和計算方法,如果二次的繞組不變,減少一次的圈數,duty減小應該是要減低變壓器的銅損耗,可實驗上duty減小溫生反而更高,又該如何理解?
當然,試驗中用的是同樣的風冷條件.
還有依照DC損耗和AC損耗的總和計算方法,如果二次的繞組不變,減少一次的圈數,duty減小應該是要減低變壓器的銅損耗,可實驗上duty減小溫生反而更高,又該如何理解?
當然,試驗中用的是同樣的風冷條件.
0
回復
@jacki_wang
實際上用銅線和銅皮看不出效率的差異,但是銅線的實驗溫升比較低,這好像有點不通啊.還有依照DC損耗和AC損耗的總和計算方法,如果二次的繞組不變,減少一次的圈數,duty減小應該是要減低變壓器的銅損耗,可實驗上duty減小溫生反而更高,又該如何理解?當然,試驗中用的是同樣的風冷條件.
Dowell的分析是有很多假設的,兩種繞法的Fr是不是相差一倍很難說準,還有一層銅線跟4層銅皮的散熱效果好像不一樣,在風冷情況下,前者會不會好些? 量度溫度的誤差是否有別?
初級圈數和D減小,有效值電流應該會增加,溫升自然更高.
初級圈數和D減小,有效值電流應該會增加,溫升自然更高.
0
回復
@qaz33510
Dowell的分析是有很多假設的,兩種繞法的Fr是不是相差一倍很難說準,還有一層銅線跟4層銅皮的散熱效果好像不一樣,在風冷情況下,前者會不會好些?量度溫度的誤差是否有別?初級圈數和D減小,有效值電流應該會增加,溫升自然更高.
就因為有諤許多的變數,才有討論變壓器的必要啊.
D減少對于正激來說有效電流Irms=Io*D^0.5應該減小,為何是增加呢?
今天特意翻了翻趙老師的磁性元件分冊,發現P86對于線徑的選取用的是交流電流的有效值而不是總電流有效值,不知道是筆誤還是另有玄機?
其實我對用平均直流和有效交流來計算損耗一直有存疑,比如以一個Ipk=4A,D=0.25的電流,在1歐姆電阻上產生的功耗來看:
Iav是1A,如果用平均電流則P=1*1*1=1W; 如果用有效電流則P=4*0.25^0.5=2W; 如果用脈沖電流來算則P=4*4*1*0.25=4W, 這個結果差異顯然太大了,不知道QAZ兄對這個有什么看法?
Iav是1A,如果用平均電流則P=1*1*1=1W; 如果用有效電流則P=4*0.25^0.5=2W; 如果用脈沖電流來算則P=4*4*1*0.25=4W, 這個結果差異顯然太大了,不知道QAZ兄對這個有什么看法?
0
回復
@qaz33510
Dowell的分析是有很多假設的,兩種繞法的Fr是不是相差一倍很難說準,還有一層銅線跟4層銅皮的散熱效果好像不一樣,在風冷情況下,前者會不會好些?量度溫度的誤差是否有別?初級圈數和D減小,有效值電流應該會增加,溫升自然更高.
是啊,變壓器是個頗堪玩味的東西,弄不清摸不透的地方多著呢.
假設電流是矩形的,那么Io=Ipk*D,Irms=Ipk*√D ,即Irms=Io/√D,因為Io 不變,D小了,Irms便大了.另外磁心的渦流損跟(dB/dt)^2有關,現在dt小了,鐵損可能也增大了.(注:這里Io是輸入電流)
你的例子推的有點不對,一方面不能用平均電流來計(這道理很明顯),二方面Irms才是=4*√0.25, 所以P=Irms^2=4W ,跟你的脈沖方法一致.
趙老師的書里,線徑的選取用的是總電流有效值,是你看錯啦.
是啊,變壓器是個頗堪玩味的東西,弄不清摸不透的地方多著呢.假設電流是矩形的,那么Io=Ipk*D,Irms=Ipk*√D,即Irms=Io/√D,因為Io不變,D小了,Irms便大了.另外磁心的渦流損跟(dB/dt)^2有關,現在dt小了,鐵損可能也增大了.(注:這里Io是輸入電流)你的例子推的有點不對,一方面不能用平均電流來計(這道理很明顯),二方面Irms才是=4*√0.25,所以P=Irms^2=4W,跟你的脈沖方法一致.趙老師的書里,線徑的選取用的是總電流有效值,是你看錯啦.
因為是?yīng)用,D通常選擇是小于0.5(這個跟趨勢無關),如果D從0.25變0.2,則D^0.5應該從0.5變0.447,RMS將減小到原來的89.5%,為什么Irms會變大?
鐵損當然有增大的可能,但是還是覺得銅線的溫度應該隨銅損的減小而降低,與試驗結果不符合.
我的例子Irms造成的損耗確實算錯了,太大意了,呵呵.
趙老師的書例3算導線截面積用的是10A, 而總有效電流是14A吧?看以下摘錄.
1139196375.pdf
又看了一下,“那么Io=Ipk*D,Irms=Ipk*√D ,即Irms=Io/√D”你的計算為什么變除了?正激里面Io和Ipk不是應該用同一個電流嗎(一般deltaI很小?)?否則前面的計算也不成立了啊,我認為你前面那個Io應該是變壓器副邊的電流Is,而Ipk就是Io才合理.
0
回復
@jacki_wang
因為是?yīng)用,D通常選擇是小于0.5(這個跟趨勢無關),如果D從0.25變0.2,則D^0.5應該從0.5變0.447,RMS將減小到原來的89.5%,為什么Irms會變大?鐵損當然有增大的可能,但是還是覺得銅線的溫度應該隨銅損的減小而降低,與試驗結果不符合.我的例子Irms造成的損耗確實算錯了,太大意了,呵呵.趙老師的書例3算導線截面積用的是10A,而總有效電流是14A吧?看以下摘錄.1139196375.pdf
你看我的推導,Irms是Io除以√D呀,所以你的例子應該大了12%才對,銅銅損就大了25%..(注:這里Io是輸入電流)
明顯地趙書p79與p86有矛盾,p79是錯的吧,難道直流分量不造成損耗.
明顯地趙書p79與p86有矛盾,p79是錯的吧,難道直流分量不造成損耗.
0
回復
@jacki_wang
又看了一下,“那么Io=Ipk*D,Irms=Ipk*√D,即Irms=Io/√D”你的計算為什么變除了?正激里面Io和Ipk不是應該用同一個電流嗎(一般deltaI很小?)?否則前面的計算也不成立了啊,我認為你前面那個Io應該是變壓器副邊的電流Is,而Ipk就是Io才合理.
呵,Io是平均輸出或輸入電流,我不是說Io 不變嗎,是恒定功率的情況.不好意思,我以為你會意了.(再弄清:如果輸入功率是100W,輸入電壓是100V,那Io 便是1A,并不是電流脈沖的斜坡中點)
0
回復
@qaz33510
呵,Io是平均輸出或輸入電流,我不是說Io不變嗎,是恒定功率的情況.不好意思,我以為你會意了.(再弄清:如果輸入功率是100W,輸入電壓是100V,那Io便是1A,并不是電流脈沖的斜坡中點)
都是網絡惹的禍,我在講輸出,而你講的是輸入,難怪會覺得怪怪的了,哈哈.
如果Io用平均值來看的話,你的Ipk就是斜坡的中點了,好像你的推理也沒什么問題,不過Ipk也應該是不變的,到底問題出在哪里?
如果Io用平均值來看的話,你的Ipk就是斜坡的中點了,好像你的推理也沒什么問題,不過Ipk也應該是不變的,到底問題出在哪里?
0
回復
@jacki_wang
都是網絡惹的禍,我在講輸出,而你講的是輸入,難怪會覺得怪怪的了,哈哈.如果Io用平均值來看的話,你的Ipk就是斜坡的中點了,好像你的推理也沒什么問題,不過Ipk也應該是不變的,到底問題出在哪里?
Io可以是輸入,也可以是輸出平均電流,對我們的分析沒有分別,無論考慮的是原邊副邊,結果都一樣.
Ipk變呀,Ipk=Io/D,D變,Ipk為什么不變? (注:這里Io是輸入電流)
Ipk變呀,Ipk=Io/D,D變,Ipk為什么不變? (注:這里Io是輸入電流)
0
回復