請各位高手指教如何將可控硅控制220V進電改為控制380V進電的線性直流電源

現線性直流電源為600V/3A線性直流電源,控制原理是觸發板讓可控硅打開從而控制變壓器AC220V輸入端,然后經整流輸出。現客戶要求直接進入2相AC380V進電,現已訂了380V的變壓器,通電后,可控硅打開角度很小,變壓器初級最高時只AC100V左右,空載時可調到DC600V,但一帶負載就降到DC50V左右。變壓器初級只有十幾伏的輸入電壓。請各位高手指教是否觸發電路還需做什么樣的修改。謝謝
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2011-05-30 19:42

學習

0
回復
cqszlijun
LV.1
3
2011-05-31 08:13

各位請賜教,本人萬份感謝!

0
回復
LV.1
4
2011-05-31 08:30

是不是你可控硅控制電路的問題?

最好把圖貼出來看看。。

0
回復
cqszlijun
LV.1
5
2011-05-31 17:48
@
是不是你可控硅控制電路的問題?最好把圖貼出來看看。。

謝謝大家,經過今天的努力終于查出問題在電感上,改為380V進電后原來的電感量不適合了,現在由以前的7.2mH改為35mH輸出帶負載后穩定。但我還是不太明白為什么電感會使電源帶不起負載,還請各位指教。

0
回復
2011-06-13 17:12
@cqszlijun
謝謝大家,經過今天的努力終于查出問題在電感上,改為380V進電后原來的電感量不適合了,現在由以前的7.2mH改為35mH輸出帶負載后穩定。但我還是不太明白為什么電感會使電源帶不起負載,還請各位指教。

你有其它聯系方式嗎?能否交流下可控硅整流方面的技術?

我的QQ271129223.