由于我制作的開關電源用在模擬電路和數字電路中,在模擬電路中檢測的正弦波中含有較多的毛刺,換成線性電源就沒有這個問題了.因此肯定是開關電源的問題,因此要測量出電源的紋波(即尖峰電壓的峰-峰值或單峰值),我用示波器的交流檔進行輸出直流電壓的測量.但是我用0.5V檔測量時,有320MV;用0.2V檔測量,有120MV;用0.1V當測量,有60MV;所以我就不明白了,為什么示波器的測量檔位不同就有不同的測量值?再有,用交流檔位測量直流電壓的紋波,這種方法正確嗎?還有更好的方法嗎?
謝謝!!!
輸出紋波的測量
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
首先用交流檔測量是正確的.關于用不同的電壓檔測量出來的值不同的問題,我有一點淺見請大家指正.如果有一個DC電壓4.095v,用不同的電壓檔測量的測量出來的電壓值是不同的,如用100v檔沒出來的可能是4.0v,用10v檔沒出來的4.095,這是一個精度的問題.示波器的精度也是一樣.但是如你說的就有一點不對頭了,一般的電壓的紋波允許值大約是輸出值的1%,也就是說如果是5v的輸出他的紋波約在50mv,那么你的電壓檔應選用20mv, 還有一點建議并聯47uf 和一個104的電容,濾掉不要的高頻和低頻成份,這樣測出來的值就應該比較準確了
以上一點拙見,請大家指正
以上一點拙見,請大家指正
0
回復
@liteonee
首先你的示波器是否可以選擇頻段?如果有,建議選擇交流20MHZ檔位.同事探頭的濾波電容也需注意,業內比較認可的是將10UF之鉭制電容與104薄膜電容并聯在探頭上.這樣你抓出的ripple/noise電壓才能夠確保準確
我用的是泰克100MHZ示波器,可以選擇20MHZ檔位,我也準備試試,看看有什么不同.但是我覺得如果用來帶尖峰毛刺的話,100MHZ的掃描頻率應該好一些吧,至少不會漏掉什么東西!所以想請教用20MHZ檔位的原理!
0
回復
@樺達張工
首先用交流檔測量是正確的.關于用不同的電壓檔測量出來的值不同的問題,我有一點淺見請大家指正.如果有一個DC電壓4.095v,用不同的電壓檔測量的測量出來的電壓值是不同的,如用100v檔沒出來的可能是4.0v,用10v檔沒出來的4.095,這是一個精度的問題.示波器的精度也是一樣.但是如你說的就有一點不對頭了,一般的電壓的紋波允許值大約是輸出值的1%,也就是說如果是5v的輸出他的紋波約在50mv,那么你的電壓檔應選用20mv,還有一點建議并聯47uf和一個104的電容,濾掉不要的高頻和低頻成份,這樣測出來的值就應該比較準確了 以上一點拙見,請大家指正
您的意思是由于存在檔位精度的問題,因此要選擇檔位.應該是比被測電壓的最大值低1個或2個檔位進行測量,這樣才比較精確;檔位絕對不能大于被測電壓的最大值.電阻電容是加在地線和測頭之間嗎?
0
回復