最近有點兒時間,做了一些有關軟開關的測試,可以清楚看到續流的過程,也可以用來解釋為什么工作在諧振點不是做好的選擇!紅色曲線是UCE,藍色是電流曲線。
如圖,先將死區時間加大到500nS,
當工作頻率接近諧振點時,續流電流小,沒有實現軟開通:
加大頻率,移相角增大,續流電流變得明顯:
繼續增加頻率,續流電流繼續加大,續流時間延長,實現了軟開通,當然,此時關斷損耗
也增加了,做這個測試只不過用來觀察續流的過程,也可以通過在IGTB并聯電容實現: