ups切換同步如何做

請問一下各位工程師ups切換同步如何做。
全部回復(17)
正序查看
倒序查看
2011-04-17 21:01
一般是繼電器吧
0
回復
zhping179
LV.2
3
2011-04-23 20:10
@tvro
一般是繼電器吧
看UPS功率段咯,小機器一般用繼電器啦 大機器用SCR啦
0
回復
2011-04-23 20:28
@zhping179
看UPS功率段咯,小機器一般用繼電器啦大機器用SCR啦
0
回復
javike
LV.12
5
2011-04-23 21:39
@zhping179
看UPS功率段咯,小機器一般用繼電器啦大機器用SCR啦

樓主說的應該是時間上如何同步吧?

我沒研究過……

0
回復
2011-04-24 06:17
@javike
樓主說的應該是時間上如何同步吧?我沒研究過……
0
回復
lq3698
LV.4
7
2011-04-24 16:30
@javike
樓主說的應該是時間上如何同步吧?我沒研究過……

恩,是相位同步

0
回復
2011-04-24 21:02
@lq3698
恩,是相位同步
0
回復
2011-04-28 15:52
@tvro
[圖片]

關注學習

0
回復
2011-04-28 17:33
高手都去旅游了
0
回復
zhping179
LV.2
11
2011-07-11 17:00
@lq3698
恩,是相位同步
同頻、同相、同壓~鎖相咯
0
回復
2011-07-22 21:33
是不是要檢測相位,然后SPWM的相位與檢測得得相位一致,這個問題,我也很想知道,
0
回復
老礦石
LV.7
13
2011-07-23 10:57
@zhping179
同頻、同相、同壓~鎖相咯

要看你對切換時間怎么要求,如果僅僅是應急供電,對切換時間要求不嚴格,可以檢測市電中斷后切換到逆變,再啟動逆變器工作即可,可以不考慮相位等問題;

0
回復
lq3698
LV.4
14
2011-07-24 11:42
@玲零心星
是不是要檢測相位,然后SPWM的相位與檢測得得相位一致,這個問題,我也很想知道,[圖片]

嗯,如你所說

0
回復
lq3698
LV.4
15
2011-07-24 11:43
@老礦石
要看你對切換時間怎么要求,如果僅僅是應急供電,對切換時間要求不嚴格,可以檢測市電中斷后切換到逆變,再啟動逆變器工作即可,可以不考慮相位等問題;
現在很多場合要求相位一樣啊 !呵呵,所以要求同頻同相。
0
回復
zvszcs
LV.12
16
2011-07-31 09:43
@lq3698
嗯,如你所說
沒涉及這塊
0
回復
2011-07-31 09:51

愛克賽9315風機供應商,生產各種UPS散熱風扇,有需要請聯系QQ 1592586918

0
回復
2011-08-03 15:42
@lq3698
嗯,如你所說

如果是小功率的  用繼電器跳就可以了  

如果需要同相的話   也可以檢測電壓電流  拉電壓進用比較器(有正負電源的)判斷是正半軸還是負半周,參考電壓設為0,然后由電壓跟電流(也就是電壓的斜率)來判斷是在哪個點

 