功率5KW,半橋。請問下各位,整流橋和單管的IGBT應該用什么參數的?希望能說明原由。謝謝
電磁加熱主回路元件選擇
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@秋天的風
整流橋最好用模塊的,方橋不把握。igbt用仙童的60a/1000v的或英飛凌的40a/1200v的。
我很想知道這些數據是根據什么得出來的,還請不吝指教。大概的我也知道,就是想知道來龍去脈。我也查過很多資料。5000/1.732/380=7.5A,這個電流是線電流的有效值,5000/530(母線電壓)=9.4A這個是母線電流。整流橋的額定電流為7.5*1.414*(2~3)=21~31.8,如果裕量是3倍的峰值則整流橋的額定電流為30A。同樣IGBT的額定電流為2*9.4*1.414=26A,請問是這樣算的嗎?
0
回復
@wanglujiwqq
三相線電流的算法是對的,母線的算法也是對的,但是整流橋和IGBT的算法有問題,一般取線電流和母線電流的2-3倍
0
回復