我做一款半橋式開關電源,設計功率是200W的,現在滿負載的時候開關管倒不怎么熱,但是開關變壓器發(fā)熱程度就很難接受了。
資料上介紹的只需要計算開關變壓器的最少初級匝數,最大的就沒有限制了嗎?我用的是PQ3225的鐵芯,設計頻率是100KHZ,初級匝數是50T,這樣合理嗎?
我做一款半橋式開關電源,設計功率是200W的,現在滿負載的時候開關管倒不怎么熱,但是開關變壓器發(fā)熱程度就很難接受了。
資料上介紹的只需要計算開關變壓器的最少初級匝數,最大的就沒有限制了嗎?我用的是PQ3225的鐵芯,設計頻率是100KHZ,初級匝數是50T,這樣合理嗎?
哪有半橋頻率100K初級50T的,人家半橋頻率25K,也才30~40T,
你的半橋是什么芯片?是開關頻率還是振蕩頻率100K?
PQ3225做反激在100W的樣子,半橋做200W,有點緊湊,
你把你的輸入參數貼上來,輸出要求貼上來,把開關頻率說
清楚,我?guī)湍闼阋粋€
或者QQ568016024
給你發(fā)一個半橋變壓器參數做參考,
輸入電壓為220VAC 正負20% 開關管為三極管 芯片494
輸出為48V 5A 開關頻率為25K, 磁芯為ER40/45 AE=1.49
輸出為全波整流
初級 40T*0.65*2 次級(19T+19T) *0.6*4
謝謝你的耐心解答!我要求輸入是220VAC正負20%。輸出要求是36V6A,驅動用的是SG3525芯片,開關管用的是18N50的CMOS管。開關頻率可以隨便設置,目前我暫定的是100K,不過這個開關頻率可以調整,原來的是50K我改成的100K。
但是我覺得ER40/45的截面積比PQ3225的截面積還小啊?只是我的個人認為,幫我耐心解答在這里不慎感激!幫我算一下吧,就以25K的來算