電源在設計時考慮阻性負載的情況是最容易的,但是實際應用中很多電源是帶的感性或者容性負載。那我們在設計的時候應該怎么考慮這個感性或者容性負載呢?譬如說感性時要提供續流回路了之類。。。
請大家暢所欲言。
電源在設計時考慮阻性負載的情況是最容易的,但是實際應用中很多電源是帶的感性或者容性負載。那我們在設計的時候應該怎么考慮這個感性或者容性負載呢?譬如說感性時要提供續流回路了之類。。。
請大家暢所欲言。
冰版主通過軟起的方法是在開機的時候怕重載起不來而設置的軟起。
在穩態的時候什么樣的負載還有影響嗎?
譬如說電源輸出端用PI型濾波的拓?。二個電容的選擇是等大還是一大一小與負載的性質有沒有關系呢
如果是直流電源的話,容性負載冰版主已經說過了;如果是感性負載,一般指的是直流電機,由于直流電機在啟動時,反電勢等于0,所以如果以額定電壓?dòng),啟動電流將會很多,所以一般需要采取降壓?dòng)方式。
如果是交流電源的話,那么一般指的都是帶交流電機啟動了,因為大家做的電源都是比較小的,也不會去帶三相的異步電動機,更不會去帶三相的同步電動機;所以電源的負載一般都是單相異步電動機,由于啟動時的轉差率s=1,所以啟動電流時很大的,另一方面如果需要帶載啟動的話,又不能降壓?dòng),所以要注意輸出電流的限流。
如果是穩態之后,我覺得應該沒有什么太大的影響了,因為無論阻性容性還是感性都可以等效成阻抗的形式
后面這個問題我還沒有考慮過,我當初做的那個電源帶容性負載,后面還要經過以及逆變,變成交流正弦波去驅動,所以沒有考慮這個問題;PI型濾波我兩邊用同樣大小的電容,沒有發現什么問題
我想起來一個問題,也是在開機或者停機的時候那個瞬間。有電感的情況下可能會產生感應電勢,這個電勢疊加在原來的電壓上,可能會過大的了。
類似電容的時候電流也會很大的吧
很好的話題,不知道怎么沒有繼續討論,再頂一頂,希望高手來談?..
目前個人覺得有改進如下:
1)加大Vcc的電容;
3)二次側加軟啟動;
4)加大輸出電感,輸出電感大帶的容性負載大,電感儲能有助于輸出電壓的穩定。
供參考