各位高手,我最近做了一個5V的電源,用一個廢棄的18V1A適配器做輸入,用的是DC/DC模塊VMP3203(5V固定3A)。并用集成運放接成比較器的形式做了個過壓保護電路,如圖。開始運放選的是LF353P,但發現無論怎么調節電位器,輸出總是保護,還有一個奇怪的現象,3腳同相輸入端對地電壓為2.30V,2腳反相輸入端對地電壓為2.54V(用TL431提供),但1腳輸出卻為1.95V,為什么反相比同相高,輸出卻是正的。而我把LF353P用LM358N代換時,卻無此問題,而且工作良好,我換了3個LF353P都如此,集成電路都是新的,不太可能壞。用萬能板布線時,為了方便,我把雙運放中不用的那個同相和反相輸入短接,接到了2腳,7腳輸出為1.57V,電源電壓為5.25V,請高手解開我的疑惑。

電源實物圖

電路圖,集成運放各引腳電壓值:1,1.95V 2,2.54V 3,2.30V 4,0V 5,2.54V 6,2.54V 7,1.57V 8,5.25V