首先說一下輸入回路的電解電容,我們知道,逆變器的DC輸入電流通常很大,

一個12V  1000W 的逆變器輸入電流最大可達120A以上,此時輸入端的電解電容

的選擇就非常關鍵了,選擇不當時,炸電解電容的故障就會變成‘家常便飯’了。

0
回復
2011-01-05 18:41

第二個要說的就是對不同負載特性適應性問題。

這里又包含兩個問題,1. 是逆變器自身的功率余量、允許最大帶載啟動輸出電

流與過流保護措施;2. 是對不同特性如感性、容性、負阻性等負載的適應性。

一般如果在技術上沒處理好這些問題,產品在使用時就易出現各種問題。

0
回復
2011-01-06 18:25
再者就是散熱問題,除了主功率開關器件、高頻整流二極管、主功率變壓器等部件,電解電容的散熱也不能掉以輕心.....
0
回復
2011-01-13 21:48
@GreenEnergy
再者就是散熱問題,除了主功率開關器件、高頻整流二極管、主功率變壓器等部件,電解電容的散熱也不能掉以輕心.....
不錯!請繼續!
0
回復
2011-01-13 23:11
@xzszrs
不錯!請繼續!

我剛來論壇不久,多謝版主的關注!

沒記錯的話版主就是眾人仰慕的鐘工吧?

0
回復
2011-01-14 09:26
說到逆變器的可靠性,有一個不得不說的重要問題,就是MOS管的并聯問題,當然這里又包含了并聯驅動問題與PCB的布線問題。
0
回復
tby2008
LV.9
8
2011-01-14 13:36
@GreenEnergy
說到逆變器的可靠性,有一個不得不說的重要問題,就是MOS管的并聯問題,當然這里又包含了并聯驅動問題與PCB的布線問題。

占位聽課!

0
回復
ccps
LV.7
9
2011-01-14 15:12
@GreenEnergy
說到逆變器的可靠性,有一個不得不說的重要問題,就是MOS管的并聯問題,當然這里又包含了并聯驅動問題與PCB的布線問題。
mos管或者IGBT并聯使用時除了均流均壓還需要注意哪些問題?
0
回復
GreenEnergy
LV.7
10
2011-01-14 17:52
撇開并網,再一個對運行可靠性有舉足輕重的影響的是逆變器的“自我”保護問題,包括限流保護模式(前面已提到過),熱關斷保護,用戶操作異常保護,負載異常保護,啟動保護等等。
0
回復
flyahead
LV.5
11
2011-01-14 20:14
@GreenEnergy
撇開并網,再一個對運行可靠性有舉足輕重的影響的是逆變器的“自我”保護問題,包括限流保護模式(前面已提到過),熱關斷保護,用戶操作異常保護,負載異常保護,啟動保護等等。

如果逆變器采用先升壓后逆變的拓撲結構,那么怎么做過流保護才可靠?

0
回復
zhanghuawei
LV.9
12
2011-01-15 11:34
@flyahead
如果逆變器采用先升壓后逆變的拓撲結構,那么怎么做過流保護才可靠?

自己觀點是過流后先關后級的逆變,再關前級。關掉前級晚點不會有問題!

0
回復
GreenEnergy
LV.7
13
2011-01-15 20:40

對于原器件的參數設定與選型一樣會影響到產品的可靠性,這個自不必多說。但對MOS管、超快整流二極管來說,不同的封裝形式對可靠性的影響有時差別十分明顯!不得不認真重視之。

0
回復
ccps
LV.7
14
2011-01-15 22:12
@GreenEnergy
對于原器件的參數設定與選型一樣會影響到產品的可靠性,這個自不必多說。但對MOS管、超快整流二極管來說,不同的封裝形式對可靠性的影響有時差別十分明顯!不得不認真重視之。

不同的封裝形式對可靠性的影響有時差別十分明顯

能講解上面那句話嗎?

0
回復
GreenEnergy
LV.7
15
2011-01-17 09:59
@ccps
不同的封裝形式對可靠性的影響有時差別十分明顯能講解上面那句話嗎?
ccps 朋友莫急,所有提到的問題后面都會一一講到的。
0
回復
ccps
LV.7
16
2011-01-17 10:31
@GreenEnergy
ccps朋友莫急,所有提到的問題后面都會一一講到的。
期待講解~~
0
回復
2011-01-18 10:43
@ccps
期待講解~~
期待
0
回復
GreenEnergy
LV.7
18
2011-01-19 18:15
@ccps
mos管或者IGBT并聯使用時除了均流均壓還需要注意哪些問題?

ccps朋友你所說到的“均流均壓” 這簡簡單單四個字里不但包含平衡驅動、PCB布

線均衡(布線的DC、AC電阻相等)、還包含了管體散熱均溫、MOS管的Ron動

靜態匹配(選管)等問題。

0
回復
GreenEnergy
LV.7
19
2011-01-19 22:45
@zhanghuawei
自己觀點是過流后先關后級的逆變,再關前級。關掉前級晚點不會有問題!

這個說法不能說不對,其實如已及時關掉了后級,一般前級的過流也就能自行解除了。

當然實用時前級高頻大功率DC/DC與后級50Hz/60Hz逆變部分都應具有性能良好的限流控制環路。

0
回復
GreenEnergy
LV.7
20
2011-02-04 22:54

 

在談驅動問題前,先上一幅實測的推挽逆變電路的其中一邊MOS管的G極波形(1:1 藍)

與升壓變壓器的副邊電壓波(15:1 黃),這是電路處在滿載1000W  DC+24V輸入時的

實測波形,可以看到另一路MOS管導通時串入到截止MOS管的G極的干擾尖刺波形。

0
回復
阿法ch
LV.7
21
2011-02-04 23:11
謝謝!!占位聽課。
0
回復
GreenEnergy
LV.7
22
2011-02-05 19:38

由于大部分逆變器的MOS管驅動部分的供電與主振蕩IC一樣,都為單電源供電(用SG3525

輸出直驅管MOS的也不少見),因此驅動波形以0V~+15V方波為多見,此時驅動波形如受

到干擾(見上圖尖刺部分),如接近達到MOS管的Vth值,則對系統的不良影響自不用多說,

起碼也會影響效率與溫升。如采取一般的手段無法有效減低或避免這種干擾時,采用負壓

關斷也就很有必要了。這個問題在專業的量產方案中,應引起足夠的重視。

 

0
回復
ccps
LV.7
23
2011-02-05 22:37
@GreenEnergy
由于大部分逆變器的MOS管驅動部分的供電與主振蕩IC一樣,都為單電源供電(用SG3525輸出直驅管MOS的也不少見),因此驅動波形以0V~+15V方波為多見,此時驅動波形如受到干擾(見上圖尖刺部分),如接近達到MOS管的Vth值,則對系統的不良影響自不用多說,起碼也會影響效率與溫升。如采取一般的手段無法有效減低或避免這種干擾時,采用負壓關斷也就很有必要了。這個問題在專業的量產方案中,應引起足夠的重視。 
怎樣減弱或者消除這種影響呢?有沒有什么好方法
0
回復
wyjwyj08
LV.5
24
2011-02-06 00:03
不錯--靜坐聽講----------請繼續-----
0
回復
1239912
LV.6
25
2011-02-06 20:38
@wyjwyj08
不錯--靜坐聽講----------請繼續-----
我也來占位,聽課。 ------請繼續
0
回復
GreenEnergy
LV.7
26
2011-02-06 21:37

 

此圖為實測逆變器滿載時的推挽A相與B相MOS管的G極波形(1:10),由于采用了+15V開通、-5V關斷的驅動方式,

同時精選低Qgs的功率MOS管,驅動波形的“尖峰”干擾大為減少,也可看到由于采用了負壓關斷,滿載時從對方相位

串擾過來的“毛刺”被有效控制在0V線以內(紅圈),確保截止時期的MOS管能絕對可靠地截止關斷。

0
回復
ccps
LV.7
27
2011-02-06 23:04
@GreenEnergy
[圖片] 此圖為實測逆變器滿載時的推挽A相與B相MOS管的G極波形(1:10),由于采用了+15V開通、-5V關斷的驅動方式,同時精選低Qgs的功率MOS管,驅動波形的“尖峰”干擾大為減少,也可看到由于采用了負壓關斷,滿載時從對方相位串擾過來的“毛刺”被有效控制在0V線以內(紅圈),確保截止時期的MOS管能絕對可靠地截止關斷。
您的意思是負壓會可靠關斷
0
回復
GreenEnergy
LV.7
28
2011-02-06 23:37
@ccps
您的意思是負壓會可靠關斷

負壓關斷方式可有效地把MOS管G極的“尖峰毛刺”壓制在0V以下的水平。

如采用0V關斷,任憑(如20樓的藍色波形)“干擾尖刺”的存在,則A相與B相存在著“瞬間共態導通”的危險與可能性。

不知CCPS朋友是否已理解?

0
回復
ccps
LV.7
29
2011-02-06 23:41
@GreenEnergy
負壓關斷方式可有效地把MOS管G極的“尖峰毛刺”壓制在0V以下的水平。如采用0V關斷,任憑(如20樓的藍色波形)“干擾尖刺”的存在,則A相與B相存在著“瞬間共態導通”的危險與可能性。不知CCPS朋友是否已理解?
是為了防止AB相發生直通
0
回復
LV.1
30
2011-02-08 19:09
@ccps
是為了防止AB相發生直通
應該頂一下
0
回復
GreenEnergy
LV.7
31
2011-02-08 22:21

在說環路反饋與過流保護前,接續4樓散熱話題,先來說說結構設計與主功率管的散熱問題。

舉一個實例:某山寨小企業抄板了某個已成熟的逆變電路,此電路在別人那里反映不錯,而在自己這里的產品卻炸主功率MOS管的比例較高.....

 

0
回復
發