修正正弦波逆變器很多人都做過,一般都是根據母線電壓來自動調整占空比達到穩定輸出電壓的目的??墒羌毿牡哪憧赡軙l(fā)現,當占空比最大50%時,如果峰值是220V,用一般萬用表測量讀數會大于220V,一般達到240V左右。
這時候雖然萬用表讀數不準但我們還是知道有效值是等于220V的,但是如果峰值不是220V,占空比不是50%這個有效值又是多少呢?下面舉例計算:假設逆變器空載峰值為335V,占空比為25%,此時的有效值又是多少呢?如下圖:
大家知道有效值是根據電流的熱效應來計算的,那我們也也假設這個電源用來給電阻R加熱,周期為T,一個周期內就只有0.5T在給R加熱了,R一個周期內的發熱量=0.5*T*335*335/R
假設有另外一個電源也是周期為T,電壓為U,占空比確是50%也個R加熱一個周期,R的發熱量和上面這個電源相同,那么:
T*U*U/R=0.5*T*335*335/R
可以算出U=236.88V
這個U就是電壓的有效值。