耐壓測試中的考核電流!
耐壓測試中的考核電流!
在60335 cl.13.3中的規(guī)定:用于此試驗的高壓電源在其輸出電壓調(diào)到相應試驗電壓U之后,應能在輸出端子之間供給一個短路電流Is。電路的過載釋放器對低于跳閘電流Ir的任何電流均不動作.那在耐壓儀器的設置中我們是設置Is值還是Ir值??
我認為是Is值,不知大家同意否??
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
duqingang
LV.4
2
2005-12-08 12:02
是Ir值
0
回復
提交
提示
libbli
LV.2
3
2005-12-09 09:07
@duqingang
是Ir值
理由??那Ir值是起什么作用的