我用這顆IC設計了個19V 1.35A輸出的電源,變壓器為:
初:43T 0.35mm 0.65mH +/-10%
輔:6T 0.27mm
次:8T 0.35mm*2
是EFD-25的磁芯骨架,但發熱很利害,在90V輸入是經常
進入熱保護,請各位大俠幫幫忙應該怎么解決.
FSDM0365變壓器設計問題
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
@grtang
可以嘗試匝數增加,電感加大.
各位高手好 我現在用FSDM0365做15W一系列的開關電源用同一個變壓器,分6款分別為16V 0.9A 15V 1A 12V 1.2A 10V 1.5A 9V 1.6A 8V 1.8A 我設計的變壓器是 初極 91T 0.25線 次19T 0.45x2線 反饋 22T 0.25功能都可以實現,就是空載的時候 空載電壓在0.1V范圍內跳動,6款都出現同樣的問題,請各個高手指點指點 , 我這個急要做UL認證的,救命!!!!我的郵箱是chiqizhen@163.com 謝謝
0
回復