DEAR 大蝦;
220W電源,IC:CM6800,現(xiàn)在傳導20M超標,基本處于壓線.有什么好的整改方法嗎?
EMI部分的接法如下:
輸入插座上2個222的Y電容
CX1:0.68UF
EMI電感8MH(MIN)
CX2:0.33UF
EMI電感8MH(MIN),和前一個一樣
CY3,CY4:222的Y電容
初次級Y電容:472
我的變壓器,PFC電感都加屏蔽接地
PFC,PWM的驅動電阻10歐姆
其他地方的余量都有至少5DB以上,就是一到20M,就壓線,
請高手指點