800w電源選擇什么樣的拓撲比較好?能用正激嗎?
其中輸入400v,輸出13.8v/58a
謝謝。
用正激為什么不可以啊,別人3,4KW,照樣用,不過最好是用雙正激,MOS的應力小些。
雙管正激
不要單管正激
半橋全橋推挽都可以。
再加上同步整流。這個電流有點大啊。
還要看成本限制
看EMC要求
看體積面積長寬高要求
看效率要求
還有散熱要求。
那就用LLC吧,效率和EMI都能滿足要求,只是MOS應力有點大。
有個全橋的問題,請教各位大師啊!
我用 TI UCC3895 做了一個移相全橋的電壓,PWM部分是ZVS,MOS的損耗應該很小的,可是開機 NO LOAD 的情況下,MOS 就吃掉了十幾瓦,我測了MOS的VDS和VGS,MOS確實是ZVS的,這是怎么回事啊?難到ZVS沒用嗎?請高手指點!
單管正激不推薦。管子難找,還有EMC問題。
雙管壓力就小多了,也好調。
有源箝位效率會好一些。
1000W的,還是雙管或者4管的吧。
貌似還有推挽
用單端正激做1kw的電源,確實有點小牛拉大車的感覺,建議你還是用移相全橋吧
簡直就是英雄啊,粗獷而豪放。
感謝各位回復。
這個電源是用于充電的,所以EMI、散熱和效率均有一定要求,同時希望開關管導通時尖峰脈沖小,我以前只做過小功率的反激電源,現在做這個大電流的感覺有點恐怖(汗?。?,希望大家能推薦一下相應拓撲合適的控制IC和開關管。
PFC增加成本啊。
這個,雙管正激&同步整流就OK拉。
UCC3895做全橋移相也不錯。