我制作一臺五千瓦的電源原來用600V的IGBT,工作很好,由于要用三項電供電。準備使用1200V的IGBT,只換IGBT和功率部分。發現工作參數基本沒變,但是IGBT的溫升明顯上升。工作幾分鐘即過溫保護。
或者將600V的IGBT直接換成1200V的用單項供電結果基本相同。實際測試飽和壓降為1.5v到1.7V,(小功率時)區別并不大。在3相供電時,滿功率1200v的IGBT飽和壓降為2.5V,峰值電流50A。輸出下降時間140nS,上升時間300nS
目前我正在測試用VMOS管代替IGBT,看溫升是否會更低。
請求有興趣的同仁共同討論。