用TOP256YN做了一個電源,發現輸出不對,設計是7V,實際輸出11V,并且一帶上負載后電壓會迅速降低,經過幾天排查,找出幾處設計上的問題,但是上面的問題一直得不到解決,昨天偶然測量各點電壓,發現光耦已經進入飽和狀態(輸入達到55mA),想不到光耦飽和的原因,今天把反饋繞組的整流二極管斷開,按理來說電源應該是不會啟動的,但是實際上電源一直在轉換,為什么會這樣?

全部回復(14)
正序查看
倒序查看
2010-09-29 11:49

 

附上電路,上面標注的電壓為實測電壓

0
回復
2010-09-30 14:39
@greencamel
[圖片] 附上電路,上面標注的電壓為實測電壓
進一步測試,把反饋的光耦去掉,還會有輸出,11V左右,用示波器測量變壓器的輸出,有29KHz左右的輸出,加負載后輸出電壓快速降下,拆掉C端的104電容,輸出不變,再拆掉R10,沒有輸出,感覺應該是C端控制不起作用了,申請的隔離變壓器還沒回來,所以測不了芯片引腳上的波形了
0
回復
謝厚林
LV.12
4
2010-10-01 16:30
@greencamel
進一步測試,把反饋的光耦去掉,還會有輸出,11V左右,用示波器測量變壓器的輸出,有29KHz左右的輸出,加負載后輸出電壓快速降下,拆掉C端的104電容,輸出不變,再拆掉R10,沒有輸出,感覺應該是C端控制不起作用了,申請的隔離變壓器還沒回來,所以測不了芯片引腳上的波形了

輔助繞組整流去掉后就進入自動重啟了,可以看到輸出電壓,但是不能加載。

0
回復
2010-10-04 23:34
@謝厚林
輔助繞組整流去掉后就進入自動重啟了,可以看到輸出電壓,但是不能加載。

但是接上整流二極管和拆掉整流二極管的現象是一樣的哦,為什么會這樣,我的電路哪個環節出問題了??為什么反饋不起作用?

0
回復
謝厚林
LV.12
6
2010-10-08 09:02
@greencamel
但是接上整流二極管和拆掉整流二極管的現象是一樣的哦,為什么會這樣,我的電路哪個環節出問題了??為什么反饋不起作用?

有沒有整流二極管,沒什么問題,只要還有二極管整流就不會炸。

反饋環要自己去找。你要么多描述點問題現象。

0
回復
2010-10-08 10:14
@謝厚林
有沒有整流二極管,沒什么問題,只要還有二極管整流就不會炸。反饋環要自己去找。你要么多描述點問題現象。

現象是這樣的:按照電路圖焊接好電路,有輸出,但輸出電壓不對,也不能帶負載,經測量分析光耦已經進入飽和狀態。拆掉光耦,發現和接上光耦的時輸出的狀態一樣,C腳電壓由原來的6點幾伏變成5.6V左右,看datasheet上說C腳正常電壓應該在4.8V-5.8V之間,但是接上光耦它的電壓是6點幾伏,不知道為什么會出現這種狀況,我上面電路的元件參數應該沒錯誤的啊

0
回復
謝厚林
LV.12
8
2010-10-08 11:19
@greencamel
進一步測試,把反饋的光耦去掉,還會有輸出,11V左右,用示波器測量變壓器的輸出,有29KHz左右的輸出,加負載后輸出電壓快速降下,拆掉C端的104電容,輸出不變,再拆掉R10,沒有輸出,感覺應該是C端控制不起作用了,申請的隔離變壓器還沒回來,所以測不了芯片引腳上的波形了
去掉光耦還有11V輸出,應該是光耦壞了,初級自己有一定阻抗。
0
回復
2010-10-08 14:40
@謝厚林
去掉光耦還有11V輸出,應該是光耦壞了,初級自己有一定阻抗。

光耦應該沒壞,我把拆下來的光耦在輸入端接50mA(電路實際流過光耦的電流)的恒流源,在輸出端接恒壓源,可以看到光耦的輸出在電壓變化的情況下,電流也會變化,當電壓調到12V左右時,通過光耦的電流可以達到50mA

請問PI在廣州有技術支持嗎?電話是多少?

0
回復
謝厚林
LV.12
10
2010-10-08 15:51
@greencamel
光耦應該沒壞,我把拆下來的光耦在輸入端接50mA(電路實際流過光耦的電流)的恒流源,在輸出端接恒壓源,可以看到光耦的輸出在電壓變化的情況下,電流也會變化,當電壓調到12V左右時,通過光耦的電流可以達到50mA請問PI在廣州有技術支持嗎?電話是多少?
廣州現在沒技術支持,我在負責。
0
回復
greencamel
LV.2
11
2010-10-09 16:28
@謝厚林
廣州現在沒技術支持,我在負責。
請問,當芯片的C端電壓超過5.8V的時候,芯片進入什么狀態,會有什么動作?
0
回復
謝厚林
LV.12
12
2010-10-09 17:20
@greencamel
請問,當芯片的C端電壓超過5.8V的時候,芯片進入什么狀態,會有什么動作?
開機時,從漏極取一個恒流電流對C腳的電容充電,充到5.8V,IC開始動作,恒流源就會關斷,靠C腳的電容供電,直到次級反饋建立。
0
回復
greencamel
LV.2
13
2010-10-11 09:33
@謝厚林
開機時,從漏極取一個恒流電流對C腳的電容充電,充到5.8V,IC開始動作,恒流源就會關斷,靠C腳的電容供電,直到次級反饋建立。

問題1:您說的這個我知道,我想問的是:當C腳電壓由于某些特殊的情況超過了5.8V的時候,芯片會有什么動作?重啟?

問題2:今天在變壓器的反饋繞組整流二極管后加150歐的電阻,發現輸出電壓13V,加上負載后電壓降至7V左右(設計電壓),問題應該出在變壓器反饋繞組,請問變壓器反饋繞組和原線圈之間的比值一般是多少較為合適?我這里的比值是7:36(變壓器是通過PI Expert設計的)

0
回復
greencamel
LV.2
14
2010-10-12 10:50
問題解決了,是由于C端的104電容距離C端較遠,直接從C端接104瓷片電容到整流橋的負極,上訴問題不再出現
0
回復
謝厚林
LV.12
15
2010-10-14 10:17
@greencamel
問題解決了,是由于C端的104電容距離C端較遠,直接從C端接104瓷片電容到整流橋的負極,上訴問題不再出現

C腳104的電容對電源的穩定性有很大影響,layout的時候盡量靠近IC的地。恭喜你。

 