LED電源保險和整流橋燒了

晚上開關沒關,直接段的電,早上推上電后燈就不亮,拆開發現保險絲燒毀了,而且整流橋也有一個橋臂擊穿了!用的是VEper12A,和TL431

而且一加電就會燒火線

請各位大蝦多多指點了,這是怎么回事,修的時候從哪著手

全部回復(8)
正序查看
倒序查看
wxsandai
LV.2
2
2010-09-14 16:50
VIPER12里邊的MOSFET~
0
回復
2010-09-14 16:51
@wxsandai
VIPER12里邊的MOSFET~
什么意思?能詳細點嗎?
0
回復
2010-09-14 16:53
@wxsandai
VIPER12里邊的MOSFET~
里面的mos壞了嗎?
0
回復
wxsandai
LV.2
5
2010-09-14 17:03
@lovelailai
里面的mos壞了嗎?

我個人覺得是MOSFET被擊穿了~

然后電流上升

但是你的整流橋都燒的話,覺得你的FUSE的SPEC也取得不合適~

0
回復
erwa
LV.3
6
2010-09-15 11:33
后面有元件擊穿了。比如濾波電容啊,或者mos
0
回復
shayu1000
LV.8
7
2010-09-15 19:38
呵呵,我遇到過只燒了保險和橋的,只是到現在還沒有找到原因。
0
回復
John2010
LV.5
8
2010-09-15 20:40
@shayu1000
呵呵,我遇到過只燒了保險和橋的,只是到現在還沒有找到原因。

顯然關電時其他的電機等感性負載能量反饋時產生的浪涌把半導體擊穿的,Viper12L的MOSFET先被擊穿,之后原邊短路,你要是沒有保險絲或者保險絲規格比較大的時候,整流橋也被擊穿,之后AC短路保險絲燒斷。

你這么干很好,等效于做浪涌實驗,不用專門買浪涌設備了。

0
回復
2010-09-16 06:46
@John2010
顯然關電時其他的電機等感性負載能量反饋時產生的浪涌把半導體擊穿的,Viper12L的MOSFET先被擊穿,之后原邊短路,你要是沒有保險絲或者保險絲規格比較大的時候,整流橋也被擊穿,之后AC短路保險絲燒斷。你這么干很好,等效于做浪涌實驗,不用專門買浪涌設備了。[圖片]
好像聽人說在火線和零線間加個壓敏電阻可以對抗浪涌,是不是???
0
回復