頻率100khz,主路輸出24v,0.15A,功率是10W。
電源在空載下的情況:輸出23.2V,電源會不時發出響聲,波形會有重疊現象,我加的假負載是10k歐姆。
電源在滿載下的情況:輸出20.8V,電源無響聲,波形穩定。
為什么空載輸出比滿載高出2V左右?
空載的情況下波形怎么會有重疊呢?而且有時還會閃動?
自己琢磨了幾天,都沒有改進,希望大家能給出自己的見解。
理想的變壓器是耦合度為1的,而現實的變壓器的耦合度不是1的,那么就存在著漏減,就意味著等介于一個理想的變壓器中的輸出繞組串個電感,電感對電流的突變有阻礙作用??蛰d時:一個波形過來時經過漏減的延時VCC的電壓達到反饋時的占空比要比理想的變壓器要大。而對于次級的繞組來說,負載輕了,相當于開路,電流就只有對電容充電的電流了,而電容電壓會上升到完全沒有充電電流,故空載時次級電壓會高。
謝謝你這么耐心....
負載重了相當于開路吧?
這個次級電壓高2V多屬于正常范圍么?