請教交流可控硅調壓的問題?【

最近做個交流調壓電路,感性負載,可控硅調整導通角,找了本西安交大的電力電子書看,發現書上寫的原理和我實際測的的波
形有出入,特意請教大家,看看這該怎么解釋!附圖為我測得的可控硅兩端的電壓波形與用電流互感器測的的電流波形,感性負
載不能在220V電壓過零點時馬上關斷,因為這是感性負載的電流并不為0,所以要延遲到電流到0時可控硅才能關斷,這段時間實
際上是感性負載對220V市電反向充電,這是書上的大體意思,可是我發現實際檢測的可控硅電壓并不是在電流過0點時關端,而
是繼續開通,電流過0后又反向充電,沖到峰值時,這時可控硅才關斷,我實在是迷糊了!請各位指點!
 
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
lintv
LV.2
2
2012-11-14 22:19

從藍色電壓波形分析得出:交流電的負半周未能成功觸發。

黃色電流波形是互感器產生,由于可控硅僅正半周導通,所以黃色的電流波形不存在反向電流,黃色波形無過零點,需要調節示波器,把黃色波最低點調到x軸上部,這樣就清楚了,理論與實際波形一致了吧。

樓上的壇友請注意:您的觸發板有問題,感性負載的可靠觸發有些學問,采用單脈沖、雙脈沖、長脈沖等觸發均有問題,有機會試試數字觸發IC:PTC7876 ,采用了一種動態脈沖觸發方式,有效解決感性負載問題。

0
回復
nos001
LV.1
3
2017-06-20 11:08
和OrCAD仿真的波形一樣,電壓過零時電感負載的反電勢通過導通的可控硅續流,隨著電感負載的儲能消耗,反電勢小于所加的電壓,可控硅承受反向電壓、電流過零。如果在電流過零前就觸發另一只反向并聯的可控硅,那么可控硅就等于直通,因此移項角只能在電流過零點之后。根據負載的不同,電流和電壓的相位差也不同,重負載的移項范圍很窄,大概在90°后才起作用。