逆變電源接非線性負載畸變嚴重,求改善方法
我做個3KW的逆變電源,輸出交流電壓有效值為220V,如果后面接純電阻負載電壓波形很漂亮沒畸變,但一接上非線性負載的話(此非線性負載為一個整流橋電路)電壓波形畸變非常嚴重,求解決方案??
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
@wxb881223
[圖片]1 老壽先生,我已經把電路圖轉換成PDF,請過目電路采用單極性控制,下面兩個為低頻管,上面兩個為高頻管
圖看了一下,后級H橋,我覺得二個自舉電容太小,應該在22-47UF.還有,充電二極管用4148電流太小,要用UF4007或HER系列。前級時序部分,我實在看不懂,好象二個下管通的是低頻方波,是不是?我想,你應該把前面的SPWM生成和后面時序部分的電路全部發上來,大家再幫你分析,好不好?
單極性調制波的波形要求如下圖,你自已先看一看,對不對。
0
回復
@蕭山老壽
圖看了一下,后級H橋,我覺得二個自舉電容太小,應該在22-47UF.還有,充電二極管用4148電流太小,要用UF4007或HER系列。前級時序部分,我實在看不懂,好象二個下管通的是低頻方波,是不是?我想,你應該把前面的SPWM生成和后面時序部分的電路全部發上來,大家再幫你分析,好不好?單極性調制波的波形要求如下圖,你自已先看一看,對不對。[圖片]

0
回復