燙手的話就不談壽命了,很容易炸。測量發熱電容的端電壓是多少?有沒有超過?
我想試試450V22UF五個并聯的效果如何
在濾波電容電路里,不會因為容量小而發熱。發熱無非就是,1)電容質量有問題;2)耐壓過低;3)周邊有發熱源。
在單硅電路不發熱,我想那是單硅電路費電(滿載),雙硅省電(輕載)電壓有所上升。
我也有這樣的現象,串雙硅時高壓濾波電容升溫。
各位大師在說說前級濾波炸的原因
陽剛的IGBT在我這里老炸前級濾波電容,下水不到10分鐘就炸,換后也一樣不到10分鐘又炸。
晚上有時間發給你
要 看看是兩個電容都有壞 還是始終只壞那一個電容 這樣才能找出原因