請教第二硅40STP16硅的觸發充電電阻會燒掉的問題
燒了正常,第二個硅應該是直通吧;工作中 放電電容上的電壓約是高壓電源二倍左右 第二個硅的觸發取樣電壓 約100V左右 就行 要用分壓得到這個100~200V
http://bbs.dianyuan.com/topic/575074請參考這個網址
借此 我想分析一下 閃電風暴的這個特殊的串雙硅圖
硅一觸發 無極電容沖上 上正下負電壓(由于電感的存在 無極電容上的電壓要遠高壓整流部分的高壓)硅二 通過分壓電阻提供觸發DB3 硅二導通 無極電容上的高壓 通過負載和硅二 放電 此時 電感上加的電壓為 下正 上負 由于電感的反壓作用 無極電容上的電壓開始反向 即 電壓為上負 下正 (當然更多的能量消耗在負載上)硅二 反壓關掉
當硅一再次被觸發時,無極電容上的高壓 成了與濾波電容上的電壓串聯 這個時候 更多的能量消耗在電感發熱上 效率大大降低 如果把硅二去掉 接負載 電路是一樣可以工作的 輸出波形 不是單單的尖峰脈沖波 也有衰減成分
下分壓300K不裝,上分壓1M換了240K,這樣第二硅的觸發電壓電流都超高了,這樣一搞不知道DB3,1M可調電阻還有命沒有?檢查下吧。

不好意思,我沒仔細看,以為你是用4.7歐接在高壓上。
但總的來說,是觸發電阻阻值過小,以致燒DB3,嚴重會再燒硅。電阻最好用2W的,下拉電阻阻值小一點,建議用2M接陽極,500K接陰極作下拉,再串可控硅。
總的來說,還是用3525推動磁環,來觸發,頻率又穩,維修也方便,多不了幾個錢
謝謝hbzjcjw的建議,我試過用3525+磁環推動串雙硅,效果也不錯。但我不得不用DB3來觸發40TPS16和40TPS12,因為我只能用DB3線路做成不直通JJ,我這邊是半咸水機海水,一不小心電下去的就是半咸水或原海水筑題回填起來的魚塘了,那是分分鐘JJ會放鞭炮的了。所以暫時不懂得用3525+磁環去做到永不直通了,下一步研究一下這個技術問題。我要說明一下我燒DB3的情況,以免類似我的菜鳥也跟著出問題了,當時我是將觸發104電容接地腳放在450V100UF的電容負極上,而不是接在硅的陰極,我只是想試試盡量做到串雙硅輸出為穩定頻率輸出。因為遇到海水或半咸水時該輸出頻率會很快,算正常,但去淡水時可能是水阻很大,頻率上不去,與在腳下跑。。。所以我在克服這個問題