開關電源元件溫度

本貼是“變壓器體溫”的延伸,全面介紹一下電路及元件的溫度。

電路結構:

input:85-265Vac

ouput:350mA/24.5V(CC)

f:約為90KKz

transformer:EE1916(PRI:112T/0.21mm;SEC:40T/0.3mm T.I.W;BIA:17T/0.35mm)

MOS:4N60(由于空間有限,選用熱阻較大的IPAK封裝,因此而無法安裝散熱片)

控制方式:PSR,原邊控制方式(斷續(xù)模式)

topology:flyback

 

測得的最高溫度(Ta=30):

磁芯:90

線圈(sec):98

MOS:96

Cout:74

IC:89

此電路是裝在密閉的PAR30內,內腔溫度未測,殼體溫度由于測試過程中探頭脫落而為測得,但外界的環(huán)溫偉30度。

由于我對各元件的溫度降額還不是太清楚

請各位發(fā)表一下自己的看法及改進的方法,

不知開關電源中各元件的溫度控制有什么標準。

希望在這里我們能相互討論,相互學習,共同進步。

謝謝!

 

 

 

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2010-07-08 10:12
溫度有點高吧
0
回復
pin0208
LV.7
3
2010-07-08 14:05

主要是LED的溫度。單獨開關電源的溫升可以控制在20K以內的。結構的問題。你用直流供電,測一下腔內的溫度就知道。

0
回復
發(fā)