開關電源輸出端與殼體間有50Hz交流電

最近檢測發現220V單相輸入開關電源的輸出正、負線與殼體間均有50Hz左右的交流電,檢測了不同的幾臺都有,另外線性電源也存在這種現象,大小在幾百毫伏到兩伏,請問這是怎么產生的?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2010-06-23 00:02

那兩個EMI濾波電容產生的,因為這兩玩意一腳接220V,一腳通過螺絲柱直接接機殼的.一般是222/250V 那兩個藍色的.

0
回復
h22222222
LV.1
3
2010-06-29 19:23
@qinhongsheng
那兩個EMI濾波電容產生的,因為這兩玩意一腳接220V,一腳通過螺絲柱直接接機殼的.一般是222/250V那兩個藍色的.

這是輸入端的電容吧,怎么會影響輸出端呢

0
回復
sangjuen
LV.8
4
2010-06-29 23:52
干擾!
0
回復
2010-06-30 15:15

建議先檢查一下線路的地線和外殼是否有效連接。