為什么通訊電源是-48V而不是+48V?

為什么通訊電源是-48V而不是+48V?
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
abcdef
LV.3
2
2004-06-10 14:11
這個問題很難嗎?
0
回復
pw2185
LV.5
3
2004-06-10 14:52
因通迅電源多有電池組的存在,應是防電池負極氧化問題.
0
回復
dragon
LV.5
4
2004-06-10 15:13
@pw2185
因通迅電源多有電池組的存在,應是防電池負極氧化問題.
不理解.電池組充電和使用都必須正對正,負對負,這跟-48V有什么關系?
是不是歷史上遺留下來的傳統,要知道電話發明的初期都是用電池供電/后備,可能是那時技術上的限制,所以要用-48V,然后延續至今.
0
回復
rjxie
LV.2
5
2004-06-10 18:48
@dragon
不理解.電池組充電和使用都必須正對正,負對負,這跟-48V有什么關系?是不是歷史上遺留下來的傳統,要知道電話發明的初期都是用電池供電/后備,可能是那時技術上的限制,所以要用-48V,然后延續至今.
因為如果用+48V時負極接大地,這樣接入地下的金屬就失去電子被氧化,也就是被腐蝕掉.而如果采用-48V時正極接地,接地金屬不被腐蝕.
0
回復
qsizht
LV.1
6
2004-11-16 18:21
@rjxie
因為如果用+48V時負極接大地,這樣接入地下的金屬就失去電子被氧化,也就是被腐蝕掉.而如果采用-48V時正極接地,接地金屬不被腐蝕.
電子是帶負電荷的,它應該從低電壓向高電壓處運動.如果-48V時0V接地,那么電子應該向大地運動,金屬就失去電子了.此時金屬就被氧化了啊.請教大俠,我還是不明白為什么要是-48V?
0
回復
eddie_lu
LV.1
7
2004-11-16 19:19
通訊儀器工作的環境通常要求比較好,常常要在空調房內等等,周圍必然會有其它的用電器存在,比如空調,電機等等,由於這些設備是工作在正電區的,所以必然有一些地電位以上的干擾通過電源線串擾到地面.還有一些未知的干擾,比如雷電,太陽風等等都會在地上產生干擾.
採用負電壓工作模式,這些地上的干擾,轉換成了於之對應的'電源'正端去了,這樣,就可以和正電源的濾波方式一樣來濾掉這些干擾了.

我是聽一個做通訊設備的人講的,不知道對不對.歡迎大家指正!
0
回復
2004-11-17 11:22
@qsizht
電子是帶負電荷的,它應該從低電壓向高電壓處運動.如果-48V時0V接地,那么電子應該向大地運動,金屬就失去電子了.此時金屬就被氧化了啊.請教大俠,我還是不明白為什么要是-48V?
記得和同事討論結果是:保護-48V端,不是保護接地端.
原理:-48V端被電池提供更多的電子.
0
回復
fxl70
LV.3
9
2004-11-17 11:49
@eddie_lu
通訊儀器工作的環境通常要求比較好,常常要在空調房內等等,周圍必然會有其它的用電器存在,比如空調,電機等等,由於這些設備是工作在正電區的,所以必然有一些地電位以上的干擾通過電源線串擾到地面.還有一些未知的干擾,比如雷電,太陽風等等都會在地上產生干擾.採用負電壓工作模式,這些地上的干擾,轉換成了於之對應的'電源'正端去了,這樣,就可以和正電源的濾波方式一樣來濾掉這些干擾了.我是聽一個做通訊設備的人講的,不知道對不對.歡迎大家指正!
現在我們所用的導線基本上是用金屬,大家知道金屬活動性強如銅,鋁,鐵等最外層正電苛空缺運動,故而搶其它金屬活動性弱的化合物使其還原,自己反應.如果通電-48V,金屬正電苛空缺減少,反應變?從而起到保護作用.
0
回復
czy991221
LV.6
10
2004-11-22 12:26
@fxl70
現在我們所用的導線基本上是用金屬,大家知道金屬活動性強如銅,鋁,鐵等最外層正電苛空缺運動,故而搶其它金屬活動性弱的化合物使其還原,自己反應.如果通電-48V,金屬正電苛空缺減少,反應變?從而起到保護作用.
不論是正極或負極,導線都是中性的,所以怎么解釋我不贊同
0
回復
豬老大
LV.6
11
2004-11-22 12:47
@czy991221
不論是正極或負極,導線都是中性的,所以怎么解釋我不贊同
您會電解水嗎?
電解水時,有一個電極會變黑,您知道嗎?正、負誰變黑我忘了.
變黑是由于電解水時,析出的“氧原子”“燒電極”造成的.
接地線同樣會出現上述問題.
只是我忘記“正、負誰變黑”了,所以,不知道“正極接地”是否是這個原因.
0
回復
czy991221
LV.6
12
2004-11-26 17:23
@豬老大
您會電解水嗎?電解水時,有一個電極會變黑,您知道嗎?正、負誰變黑我忘了.變黑是由于電解水時,析出的“氧原子”“燒電極”造成的.接地線同樣會出現上述問題.只是我忘記“正、負誰變黑”了,所以,不知道“正極接地”是否是這個原因.
那是不一樣的,那通訊電源的電極和什么反應啊?
0
回復