一直都是設計高頻變壓器,現在突然接到一個案子,需要設計一個
220VAC到48VAC(50HZ)的變壓器,無從下手.希望各位有經驗的能夠給我提供一些資料,我先在這里謝過了.
如何設計工頻變壓器(110交流到48V交流?功率20W)
全部回復(37)
正序查看
倒序查看
@falali
好的啊,功率20W.謝謝
兄弟你照下面的設計做一個樣品測試一下,如果電壓相關一點的話,你就試著調整一下初次級的圈數!!
輸入:220V 50Hz 輸出:AC 48V 20W
設計:1) 釸鋼片型號:
√20=4.472 Sc=4.472/1.6/0.95=2.94 選 CORE : 48*30 H5050N
2) 初級圈數:
No=45/(1.6*2.94)=9.566 Np=220*9.566=2105Ts
3) 次級圈數:
Ns=Us*No/1-Δu=(48*9.566)/(1-0.15)=540Ts
4) 次級線徑:
Φs=1.13√I/J=1.13√0.4166/3.5=0.389=0.4mm
5) 初級電流:
Ip=Pl*(1+Δu)/Up=20*(1+0.15)/220=0.1045A
6) 初級線徑:
Φp=1.13√I/J=1.13√0.1045/3.5=0.195=0.2mm
兄弟你照下面的設計做一個樣品測試一下,如果電壓相關一點的話,你就試著調整一下初次級的圈數!!輸入:220V 50Hz 輸出:AC48V 20W 設計:1) 釸鋼片型號: √20=4.472 Sc=4.472/1.6/0.95=2.94 選CORE: 48*30 H5050N 2) 初級圈數: No=45/(1.6*2.94)=9.566 Np=220*9.566=2105Ts 3) 次級圈數: Ns=Us*No/1-Δu=(48*9.566)/(1-0.15)=540Ts 4) 次級線徑: Φs=1.13√I/J=1.13√0.4166/3.5=0.389=0.4mm 5) 初級電流: Ip=Pl*(1+Δu)/Up=20*(1+0.15)/220=0.1045A 6) 初級線徑: Φp=1.13√I/J=1.13√0.1045/3.5=0.195=0.2mm
你這參數能做出來?線包繞不下的.
用48*30VDE,做黑片
改成0.15mm 1480T
0.40mm 340T
好!!說得好!連計算過程都有了,講得詳細! 但是我有一點不夠明白的是電流調整率是怎么樣的一個因素?或者說是一個什么概念?矽鋼片面積與功率之間又有什么樣的關系?能否給我答案?小弟在此先謝過了?(因為我沒有做過工步頻變壓器)
0
回復
@雨和傘
兄弟你照下面的設計做一個樣品測試一下,如果電壓相關一點的話,你就試著調整一下初次級的圈數!!輸入:220V 50Hz 輸出:AC48V 20W 設計:1) 釸鋼片型號: √20=4.472 Sc=4.472/1.6/0.95=2.94 選CORE: 48*30 H5050N 2) 初級圈數: No=45/(1.6*2.94)=9.566 Np=220*9.566=2105Ts 3) 次級圈數: Ns=Us*No/1-Δu=(48*9.566)/(1-0.15)=540Ts 4) 次級線徑: Φs=1.13√I/J=1.13√0.4166/3.5=0.389=0.4mm 5) 初級電流: Ip=Pl*(1+Δu)/Up=20*(1+0.15)/220=0.1045A 6) 初級線徑: Φp=1.13√I/J=1.13√0.1045/3.5=0.195=0.2mm
Sc計算錯誤.
EI-48*30鐵心的舌寬是1.6CM,疊厚是3.0CM.
SC=1.6*3=4.8CM^2 再乘以疊片系數0.95都有4.56CM^2
所以根據SC這個計算初級的圈數N=Up*45/(1.5*4.56)=1447TS
次級NS=U0*45*1.03/(1.5*4.56)=55*45*1.03/(1.5*4.5)=372TS
初級線徑0.15mm 空載電流27mA以下(鐵心用H50A的材質)
次級線徑0.37mm 空載電壓55V±1V,負載電壓48V±0.5V.
Sc計算錯誤.EI-48*30鐵心的舌寬是1.6CM,疊厚是3.0CM.SC=1.6*3=4.8CM^2 再乘以疊片系數0.95都有4.56CM^2所以根據SC這個計算初級的圈數N=Up*45/(1.5*4.56)=1447TS次級NS=U0*45*1.03/(1.5*4.56)=55*45*1.03/(1.5*4.5)=372TS初級線徑0.15mm 空載電流27mA以下(鐵心用H50A的材質)次級線徑0.37mm 空載電壓55V±1V,負載電壓48V±0.5V.
我的和七年兄的一樣,七年兄在哪高就?
0
回復
@七年之癢
Sc計算錯誤.EI-48*30鐵心的舌寬是1.6CM,疊厚是3.0CM.SC=1.6*3=4.8CM^2 再乘以疊片系數0.95都有4.56CM^2所以根據SC這個計算初級的圈數N=Up*45/(1.5*4.56)=1447TS次級NS=U0*45*1.03/(1.5*4.56)=55*45*1.03/(1.5*4.5)=372TS初級線徑0.15mm 空載電流27mA以下(鐵心用H50A的材質)次級線徑0.37mm 空載電壓55V±1V,負載電壓48V±0.5V.
謝謝七年老師的指教!!
以下是我修改後的,請各位老師看看,
輸入:220V 50Hz 輸出:AC 48V 20W
設計:1) 釸鋼片型號:
Sc= √20=4.472 積厚=4.472/1.6/0.95=2.94 選 CORE : 48*30 H5050N
2) 初級圈數:
No=45/(1.6*4.472)=6.2891 Np=220*6.2891=1383.6=1385Ts
3) 次級圈數:
Ns=Us*No/1-Δu=(48*6.2891)/(1-0.15)=355.14=355Ts
4) 次級線徑:
謝謝七年老師的指教!!以下是我修改後的,請各位老師看看,輸入:220V 50Hz 輸出:AC48V 20W 設計:1) 釸鋼片型號: Sc=√20=4.472 積厚=4.472/1.6/0.95=2.94 選CORE: 48*30 H5050N 2) 初級圈數: No=45/(1.6*4.472)=6.2891 Np=220*6.2891=1383.6=1385Ts 3) 次級圈數: Ns=Us*No/1-Δu=(48*6.2891)/(1-0.15)=355.14=355Ts 4) 次級線徑: Φs=1.13√I/J=1.13√0.4166/3.5=0.389=0.4mm 5) 初級電流: Ip=Pl*(1+Δu)/Up=20*(1+0.15)/220=0.1045A 6) 初級線徑: Φp=1.13√I/J=1.13√0.1045/3.5=0.195=0.2mm
計算過程基本沒有什么問題了,只是電流的計算是估算的.
不過結果可能會繞不下線包.造成線包過大無法插片的問題.在計算好后最好驗算一下,看是否能制作.
不過結果可能會繞不下線包.造成線包過大無法插片的問題.在計算好后最好驗算一下,看是否能制作.
0
回復
@七年之癢
樓主為何不出聲?為何你的標題是110V交流的,內容確是220VAC的呢?不知道你到底是想要哪種的呢?
先謝謝七年老師了,我是想要110VAC輸入的變壓器.還是經過你提醒,我才看到內容寫了220,對不起大家了.
而我還沒有找到一個廠家能幫我做這個變壓器,很多都是做高頻的.
你上面的變壓器應該是根據220算的,能不能重新幫我選一個鐵心用110V算一個?
現在是自己做110到48AC再到48DC這個整流模塊還是直接買一個電源,老板還沒有定下來,我就當是學做工頻變壓器了.
而我還沒有找到一個廠家能幫我做這個變壓器,很多都是做高頻的.
你上面的變壓器應該是根據220算的,能不能重新幫我選一個鐵心用110V算一個?
現在是自己做110到48AC再到48DC這個整流模塊還是直接買一個電源,老板還沒有定下來,我就當是學做工頻變壓器了.
0
回復
@falali
先謝謝七年老師了,我是想要110VAC輸入的變壓器.還是經過你提醒,我才看到內容寫了220,對不起大家了.而我還沒有找到一個廠家能幫我做這個變壓器,很多都是做高頻的.你上面的變壓器應該是根據220算的,能不能重新幫我選一個鐵心用110V算一個?現在是自己做110到48AC再到48DC這個整流模塊還是直接買一個電源,老板還沒有定下來,我就當是學做工頻變壓器了.
如是輸入110V AC 60Hz、輸出48V 20W,可按以下制作:
用48X30‘王’字芯,EI-48XH50HX0.5A(黑片)
N1=700Ts d1=0.23mm繞窄格
N2=352Ts d2=0.35mm繞寬格 空載電壓54.5V
其實對于該變壓器來說.用0.2的銅線 1385T圈數有點少.用另一個公式計算有點超磁通密度.N=E/4kfBA B=2.5 計算B=2200T比較好.實際有很多變壓器也就這么多圈數
0
回復
@husan
不好意思.我打錯字了NP=2200t B=1.5T Sc=1.6*3.0NP=220*10000/4.44*f*B*Sc
20W用48X30的體積做,如果初級繞2200圈,線徑只能用0.12的,最大0.13,否則無法繞的下.但是根據電流計算20W的初級電流=20/220=0.09A,如果電流密度取4計算的線徑達到0.17.用0.12的怎樣可以滿足輸出電壓的要求,圈數多,線徑細,內阻大.銅損大,同時電壓調整率非常高.恐怕空載電壓要做到60V才可以.從工藝,材料,人工,質量等方面考慮20W的變壓器都不適合將初級設計為2200圈.
0
回復
@七年之癢
20W用48X30的體積做,如果初級繞2200圈,線徑只能用0.12的,最大0.13,否則無法繞的下.但是根據電流計算20W的初級電流=20/220=0.09A,如果電流密度取4計算的線徑達到0.17.用0.12的怎樣可以滿足輸出電壓的要求,圈數多,線徑細,內阻大.銅損大,同時電壓調整率非常高.恐怕空載電壓要做到60V才可以.從工藝,材料,人工,質量等方面考慮20W的變壓器都不適合將初級設計為2200圈.
很抱歉我算錯了.NP=2200000/4.44X50X3.0X1.6X0.95X1.4=1552t
0
回復
@七年之癢
Sc計算錯誤.EI-48*30鐵心的舌寬是1.6CM,疊厚是3.0CM.SC=1.6*3=4.8CM^2 再乘以疊片系數0.95都有4.56CM^2所以根據SC這個計算初級的圈數N=Up*45/(1.5*4.56)=1447TS次級NS=U0*45*1.03/(1.5*4.56)=55*45*1.03/(1.5*4.5)=372TS初級線徑0.15mm 空載電流27mA以下(鐵心用H50A的材質)次級線徑0.37mm 空載電壓55V±1V,負載電壓48V±0.5V.
實際做得結果是采用1450t 線徑0.16 實測空載電流為31mA 使用鐵芯為H50 0.5N 我不明白有一個No=45(1.6*4.472)=6.2891中這個45是什么?請老師講解下可以嗎?
那么用NP=(220*10000)/(4.44*50*3.0*1.6*0.95*1.4)這是大學教科書上的計算公式.算出來也差不多. B=1.4T
那么用NP=(220*10000)/(4.44*50*3.0*1.6*0.95*1.4)這是大學教科書上的計算公式.算出來也差不多. B=1.4T
0
回復