通常穩流電源與穩壓電源的設計應有差別,我希望了解穩流電源不同于穩壓電源設計的地方.我需要的電源指標是:
1.輸入220V,50Hz
2.輸出最大電壓25V(輸出電壓自適應負載),輸出電流60A,連續可調
3.電流穩定度0.005
4.電流調節精度0.1A
5.帶PFC
尋求開關型的穩流電源的設計方法
全部回復(50)
正序查看
倒序查看
@hereliu
輸出電壓自適應負載是怎么回事啊?比如負載要求12v,他會自動降到12v嗎?那么,它怎么知道負載只要12v呢?不明白.
輸出電壓隨負載自適應即指這種電源進對輸出電流的調節范圍、電流穩定度等有要求,但對負載特性沒有要求,如當要求輸出電流是25A時,負載為1歐姆,那么輸出電壓就是25V,如果負載是0.2歐姆,輸出電壓就只有5V,當然輸出電壓受電源功率的限制,會有一個最大值,但是對負載而言,并沒有要求,即使是短路都可以.
0
回復
@laoyang
作為穩流電源要達到0.005的穩流精度,電流取樣和反饋閉環控制非常重要.60A電流用電阻取樣會存在溫漂和熱電偶效應,而用霍爾傳感器精度又很難達到,而且在全負載范圍內輸出電流要連續可調,閉環補償很難做,達到0.005的穩流精度,難!
laoyang,我想問你,輸出60A怎么才能作到呢?我現在想在5V輸入的時候做輸出3A的恒流源都做不到,請大家幫我想想辦法!
0
回復
@powerstar
在實現負反饋的時候,首先要注意你的放大倍數,一般情況下放大倍數越高,輸出電流會越穩定,其次就是取樣電阻的溫漂,當流過取樣電阻的電流很大的時候,電阻發熱,導致阻值變化,也會影響輸出.
放大倍數太高,是不是容易產生振蕩?還有電流的調節范圍以及調節精度與放大倍數有關嗎?另外,放大倍數與負載特性有關嗎?如負載是電容或電感、二極管等.
0
回復
@998lllll
穩流電源與穩壓電源最大的不同在于當負載變化時,穩壓電源的輸出電壓不變,輸出電流變,而對于穩流電源則是輸出電流不變,輸出電壓變.相對這種電源形式,其控制方式與穩壓電源的差別到底有過大,請各位DX相告.
能說具體點嗎?你說的穩流電源怎么實現?能舉個簡單的電路結構嗎?輸出電壓如何嫩讓他自適應變化呢?這個電壓如何獲得的呢?從控制山如何實現,謝謝!
0
回復
@998lllll
放大倍數太高,是不是容易產生振蕩?還有電流的調節范圍以及調節精度與放大倍數有關嗎?另外,放大倍數與負載特性有關嗎?如負載是電容或電感、二極管等.
放大倍數過高的話一定會產生自激的,要通過實驗調整適當?shù)姆糯蟊稊?shù);電流的調節范圍與所選用的三極管的輸出能力有關系,調節精度與所選用的可挑電位器有關;放大倍數和負載特性沒有多大關系,放大倍數的增加或減少都不會影響輸出的,無論什么負載,但前提是放大倍數不能太小.
0
回復
@powerstar
放大倍數過高的話一定會產生自激的,要通過實驗調整適當?shù)姆糯蟊稊?shù);電流的調節范圍與所選用的三極管的輸出能力有關系,調節精度與所選用的可挑電位器有關;放大倍數和負載特性沒有多大關系,放大倍數的增加或減少都不會影響輸出的,無論什么負載,但前提是放大倍數不能太小.
放大倍數和負載特性沒有關系,但反饋回路的傳遞函數應該與負載特性有關,如何在放大倍數很大的情況下實現輸出電流的穩定性呢?如何考慮反饋回路的設計,與負載特性有關么?
0
回復
@998lllll
放大倍數和負載特性沒有關系,但反饋回路的傳遞函數應該與負載特性有關,如何在放大倍數很大的情況下實現輸出電流的穩定性呢?如何考慮反饋回路的設計,與負載特性有關么?
這個問題我們可以討論一下,我不認為反饋回路會與負載特性有關,我認為與負載特性關系最大的是輸出電流的穩定度,這取決于放大倍數和取樣電阻.在很大的放大倍數下還要求沒有自激,我想只能選擇好的運放了,如果低電壓高電流的話,建議使用MAX4252.
0
回復