請教:flyback模式和forward模式比起來有什么優點啊,謝謝
請教:flyback模式和forward模式比起來有什么優點啊,謝謝
請教:flyback模式和forward模式比起來有什么優點啊,謝謝
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
zht5665
LV.4
2
2005-10-29 09:23
反擊適合小功率(300w以下)以及多路輸出或升壓輸出;設計簡單,成本相對低.
正擊適合低壓較大電流輸出,輸出功率可以做到較大,特別是雙管正擊.但變壓器利用率低(單象限工作).
0
回復
提交
提示
xueshan
LV.2
3
2005-10-29 09:38
@zht5665
反擊適合小功率(300w以下)以及多路輸出或升壓輸出;設計簡單,成本相對低.正擊適合低壓較大電流輸出,輸出功率可以做到較大,特別是雙管正擊.但變壓器利用率低(單象限工作).
那相應的變壓器在哪種情況下的效率要高一些啊?謝謝
0
回復
提交
提示
咖啡貓
LV.3
4
2005-10-29 18:39
@xueshan
那相應的變壓器在哪種情況下的效率要高一些啊?謝謝
反激式要高些,但最好使用在100W的場合,100W以上就要考慮用正激式了
0
回復
提交
提示
king11
LV.1
5
2008-02-14 00:29
@zht5665
反擊適合小功率(300w以下)以及多路輸出或升壓輸出;設計簡單,成本相對低.正擊適合低壓較大電流輸出,輸出功率可以做到較大,特別是雙管正擊.但變壓器利用率低(單象限工作).
為何forward變壓器利用率低/單象限工作?還請大家一起討論一下,thanks a lot!