可能不行,當控制信號ON/OFF電平為低電平時,3904由于截止,但A04606的柵極控制電壓不應從24V2上取,應將R8F接至獨立的上拉電壓處如其它輸出路的VCC。另外可將R8F加大至10K,以此減小損耗。
事實上,問題已經出現了,開機瞬間即AC供給電源時,主板提供PS-ON信號,MOS AO4606會出現被擊穿的現象。請求高手給予指點!
當ON/OFF信號為ON時,由于集成MOS的柵極為低電位,集成MOS本應處于關閉。但由于MOS的S極到D極有一個體內正向二極管(S極接正,D極接負),此時24V輸入仍可從MOS管的體內二極管流過,造成擊穿MOS的現象。不如將輸入接至D極,輸出接至S,從D極流向S極,應該可以避免擊穿。