關于節能燈用線繞電阻的問題,請大家討論一下

          這幾天公司客戶要求節能燈有繞繞電阻替代保險絲,搞的有點云里霧里,大家是怎么選用線繞電阻的啊?是用P=I*I*R的公式來選的嗎?應該放多少的余量啊?請大俠們拿磚拍我,呵呵!
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
master
LV.4
2
2010-03-07 12:37

再頂一下,怎么沒人拍我?。?/p>

0
回復
2010-03-07 21:44
@master
再頂一下,怎么沒人拍我啊?
要考慮溫度帶來的降額系數,要考慮開關瞬間的電流沖擊。
0
回復
jyb2222
LV.6
4
2010-03-08 09:01
@路過羊圈的狼
要考慮溫度帶來的降額系數,要考慮開關瞬間的電流沖擊。

線繞電阻是不是就是保險電阻,按經驗是使用功率要低于標稱功率的一半,這個廠家最清楚了,關注中~~~

0
回復
bjz103
LV.3
5
2010-12-02 14:26

我這一般按五倍的余量取   目前也只是小功率用  大功率沒用過保險電阻  你要注意  線繞電阻0.25W的體積其實是0.5W功率的  像我這實際功率15W-230V  一般取P=0.5W-4.7Ω   僅供參考