新手報到,弱弱問題

身為新手的我剛剛才發現有電源網這么個牛站,高手如云,新手比高手更如云

由于最近冬季干旱經常停電,電腦老是突然斷電 非常心痛,手上有個大變壓器,如圖 (親手繞制 呵呵  原標稱 5000VA 功率應該足夠了),于

是乎想用其做個大功率逆變器,然后再用工作電壓為220v的繼電器控制逆變輸出和市電的切換, 市電正常時候繼電器吸合直接輸出,斷電時候

繼電器釋放將逆變器的220v繼續輸出, 再用同樣的方法通過繼電器控制逆變器的啟動。 逆變器準備用UPK2436加40顆3DD15,以最大程度降

低成本  呵呵~

好像逆變器的波形和市電的不一樣,想法是這樣,不知道是否可行? 行得通的話就準備動手了,   各位牛人幫忙指點一下吧    謝謝!

 
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
2010-01-30 07:37
做成高頻的更省費用
0
回復
wkk123
LV.5
3
2010-01-30 12:04
這個是工頻變壓器只能做低頻!供電腦用電完全可以 用方波就行了~用場效應管不省事點嗎?
0
回復
leadings
LV.2
4
2010-02-03 00:41
@wkk123
這個是工頻變壓器只能做低頻!供電腦用電完全可以用方波就行了~用場效應管不省事點嗎?

這些偶都知道,主要是用220v的繼電器來切換市電和逆變的輸出,這樣做行不行?比如切換是否夠快?電腦是否會死機,在論壇里看見過有人說正弦波切換到方波經常會波形疊加產生瞬間尖峰燒掉用電器,所以怕怕的。。。在一個就是繼電器切換不夠快,一般電器像電視電燈沒問題,電腦就不行,不知道可否屬實,因為怕大量投入的?萬一燒起來就是一堆,有沒有人這樣搞過呢? 對了UPS是如何切換的呢?好像是瞬間還是什么無縫切換的  還有一個同步切換  

0
回復
2010-02-03 07:42
@leadings
這些偶都知道,主要是用220v的繼電器來切換市電和逆變的輸出,這樣做行不行?比如切換是否夠快?電腦是否會死機,在論壇里看見過有人說正弦波切換到方波經常會波形疊加產生瞬間尖峰燒掉用電器,所以怕怕的。。。在一個就是繼電器切換不夠快,一般電器像電視電燈沒問題,電腦就不行,不知道可否屬實,因為怕大量投入的話萬一燒起來就是一堆,有沒有人這樣搞過呢?對了UPS是如何切換的呢?好像是瞬間還是什么無縫切換的 還有一個同步切換  
雙觸點的繼電器
0
回復
wkk123
LV.5
6
2010-02-03 12:56
@leadings
這些偶都知道,主要是用220v的繼電器來切換市電和逆變的輸出,這樣做行不行?比如切換是否夠快?電腦是否會死機,在論壇里看見過有人說正弦波切換到方波經常會波形疊加產生瞬間尖峰燒掉用電器,所以怕怕的。。。在一個就是繼電器切換不夠快,一般電器像電視電燈沒問題,電腦就不行,不知道可否屬實,因為怕大量投入的話萬一燒起來就是一堆,有沒有人這樣搞過呢?對了UPS是如何切換的呢?好像是瞬間還是什么無縫切換的 還有一個同步切換  

我拆過山特k500UPS里面是通過一 個12V小繼電器切換的!當主變里面沒有市電時小繼電器就斷開給逆變部分一 個工作信號這時變壓器就作逆變變壓器用!這樣工作我很擔心當有市電時逆變繞組會通過場效應管里面的反相二極管給電池充電。。。。!現在正想給它的220繞組用一個繼電器來隔離呢!我想正弦轉方波應該沒事的!電腦電源要整流的嘛!只要頻率不要太偏離50HZ我想沒什么問題!

0
回復
leadings
LV.2
7
2010-02-03 23:18
@wkk123
我拆過山特k500UPS里面是通過一個12V小繼電器切換的!當主變里面沒有市電時小繼電器就斷開給逆變部分一個工作信號這時變壓器就作逆變變壓器用!這樣工作我很擔心當有市電時逆變繞組會通過場效應管里面的反相二極管給電池充電。。。。!現在正想給它的220繞組用一個繼電器來隔離呢!我想正弦轉方波應該沒事的!電腦電源要整流的嘛!只要頻率不要太偏離50HZ我想沒什么問題!
UPS 里面果真是用小繼電器切換的? 那繼電器里的電流應該好大啊, 這么說 逆變器+繼電器=UPS 了~  可行的話偶馬上就去造了,UPK 2436加3DD15 組合怎么樣? 主要考慮成本,場效應的話暫時不考慮,除非有功率又大 價格又便宜又耐用的 場效應, 3DD15  用40??梢宰龅?000w左右,也就40多塊錢, 用場效應的話做到1000w 價格差不多到100塊了  ,這是偶在淘寶探的價格, 各位有什么好一點的逆變器方案,前提是簡單易造,用工頻大環牛,  現在還順便用環牛自造了個交流穩壓器,UPS+交流穩壓“多功能” 哈哈 ~由于用了5個繼電器5檔抽頭切換 ,范圍是110v到250v (因為這里枯水季節電壓老是好低,經常100多v 電腦低于190v 就會死機了  郁悶啊~)  由于5檔切換“精度太高”    ,在市電瞬間交替快速變化的時候,會偶爾碰上一個瞬間,相鄰的兩個繼電器會同時處于吸合跟釋放的交叉點,這時候電腦又死機 ,就是說一個繼電器動作的時候 電腦沒事,兩個繼電器同時動作碰巧時間交叉的話 電腦又死機 ,  麻煩對交流穩壓器研究比較深的仁兄給點意見  先謝謝了 ~~~
0
回復
wkk123
LV.5
8
2010-02-04 17:40
@leadings
UPS里面果真是用小繼電器切換的?那繼電器里的電流應該好大啊,這么說逆變器+繼電器=UPS了~ 可行的話偶馬上就去造了,UPK2436加3DD15組合怎么樣?主要考慮成本,場效應的話暫時不考慮,除非有功率又大價格又便宜又耐用的場效應,3DD15 用40??梢宰龅?000w左右,也就40多塊錢,用場效應的話做到1000w價格差不多到100塊了 ,這是偶在淘寶探的價格,各位有什么好一點的逆變器方案,前提是簡單易造,用工頻大環牛, 現在還順便用環牛自造了個交流穩壓器,UPS+交流穩壓“多功能”哈哈~由于用了5個繼電器5檔抽頭切換,范圍是110v到250v(因為這里枯水季節電壓老是好低,經常100多v電腦低于190v就會死機了 郁悶啊~) 由于5檔切換“精度太高”   ,在市電瞬間交替快速變化的時候,會偶爾碰上一個瞬間,相鄰的兩個繼電器會同時處于吸合跟釋放的交叉點,這時候電腦又死機,就是說一個繼電器動作的時候電腦沒事,兩個繼電器同時動作碰巧時間交叉的話電腦又死機, 麻煩對交流穩壓器研究比較深的仁兄給點意見 先謝謝了~~~

這樣!你做一個副繞組加339做檢測用!斷電瞬間當電壓低于設定值時繼電器動作切換逆變~!比如當電壓在170V時繼電器就開始切換!這樣就可以彌補繼電器的切換時間帶來的死機問題啦

0
回復
2010-02-04 18:13
@wkk123
這樣!你做一個副繞組加339做檢測用!斷電瞬間當電壓低于設定值時繼電器動作切換逆變~!比如當電壓在170V時繼電器就開始切換!這樣就可以彌補繼電器的切換時間帶來的死機問題啦
買一個好,也不是很貴
0
回復
leadings
LV.2
10
2010-03-17 21:22
@wkk123
這樣!你做一個副繞組加339做檢測用!斷電瞬間當電壓低于設定值時繼電器動作切換逆變~!比如當電壓在170V時繼電器就開始切換!這樣就可以彌補繼電器的切換時間帶來的死機問題啦

這個有點不是很明白, 如果是直接斷電的話呢,比如市電入戶閘刀的保險燒掉,像這種從220v直接跳到0v的情況會怎么樣? 還有這里的電網非常垃圾 經常在100v 到150v之間徘徊,這樣且不是弄巧成拙。  原來這個方案還改進了一下,電網不穩定,不能讓這么個大牛浪費。在當UPS使用的時候 同時也是220v的穩壓器(已經做好了穩壓部分正在使用, 是用6個繼電器切換抽頭的 范圍110-220)   只是UPS部分還沒搞好 

0
回復
leadings
LV.2
11
2010-03-17 21:45
@晶體a電子
買一個好,也不是很貴
買一個  這樣功率級別的起碼 600米米以上,更何況這里農村買不到,有賣的是標稱3000w的繼電器式   只用了3個繼電器,它如何能在100-240 這樣的范圍內穩定電壓???   用碳刷式的范圍雖寬精度也相對高,但是速度太慢,這里經常會出現電壓忽然瞬間降低幾十伏,馬上又升起來  又降低  又起來  如此反復,而且是瞬間跳變的  不是漸變的,估計是電力變電站的問題,  在這樣的情況下 碳刷式的穩壓器的電機會發瘋的轉來轉去,噪音也大,而且速度根本跟不上電壓的變化,此時電腦同樣會死機,這種情況下繼電器式的穩壓器反映夠快 能保證電腦不死機,如果有可以控制6個繼電器的專門IC就好了    不知道有沒有更先進的穩壓器 ,反映夠快  范圍夠?nbsp;  功率夠大  價格不離譜    呵呵       淘寶上面的那種四百到八百價格之間的“掛壁式空調穩壓器” 看樣子不錯, 不知道是什么原理的 , 不知道是否夠“先進”   哈~
0
回復
發