請教:做EMI遇到難題,如何能兼顧EMI和耐壓?
請教:做EMI遇到難題,如何能兼顧EMI和耐壓?
我做了個100KHZ的開關電源,為了通過EMI測試,在初級與次級的地間跨了個103瓷片電容,造成了開關電源耐壓降低到500V,請問如何處理這種問題??
全部回復(23)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
青萍之末
LV.6
2
2005-10-26 10:30
初級與次級之間一般要Y電容, 60950和60065一般只要一個Y1或兩個串聯, 335-1 一般要兩個串聯不管是Y1還是Y2, 耐壓測試時要把這些去掉了再打或改用直流(交流的PEAK值), 所以你這個不是什么問題
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
3
2005-10-26 11:10
@青萍之末
初級與次級之間一般要Y電容,60950和60065一般只要一個Y1或兩個串聯,335-1一般要兩個串聯不管是Y1還是Y2,耐壓測試時要把這些去掉了再打或改用直流(交流的PEAK值),所以你這個不是什么問題
是不是y2的不適合垮接prisec之間
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
4
2005-10-26 11:11
@fimo
是不是y2的不適合垮接prisec之間
不是,但要兩個串聯跨接
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
5
2005-10-26 11:32
@青萍之末
不是,但要兩個串聯跨接
所以說:
y1一個就行,y2要2個垮接?
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
6
2005-10-26 11:37
@fimo
所以說:y1一個就行,y2要2個垮接?
家電的不行Y1也要兩
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
7
2005-10-26 12:54
@青萍之末
家電的不行Y1也要兩
不好意思,我很少看到原副邊垮接2個y電容的,倒是L-G,N-G要加2個ycap
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
8
2005-10-26 12:59
@fimo
不好意思,我很少看到原副邊垮接2個y電容的,倒是L-G,N-G要加2個ycap
因?yàn)橐粋€(gè)Y1比兩個設計和價格都有優勢, 不知道以后家電的標準會不會改
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
9
2005-10-26 13:12
@青萍之末
因?yàn)橐粋€(gè)Y1比兩個設計和價格都有優勢,不知道以后家電的標準會不會改
電源適配器屬不屬于家電?應該也是吧?
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
10
2005-10-26 13:15
@fimo
電源適配器屬不屬于家電?應該也是吧?
主要看什么產品的失陪器.
0
回復
提交
提示
xhm909
LV.4
11
2005-10-27 10:32
@青萍之末
初級與次級之間一般要Y電容,60950和60065一般只要一個Y1或兩個串聯,335-1一般要兩個串聯不管是Y1還是Y2,耐壓測試時要把這些去掉了再打或改用直流(交流的PEAK值),所以你這個不是什么問題
如果同時要求EMI和耐壓都過關呢??可以在測試的時候去掉電容??
0
回復
提交
提示
atx
LV.7
12
2005-10-27 17:01
@青萍之末
家電的不行Y1也要兩
沒道理.
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
13
2005-10-28 14:01
@xhm909
如果同時要求EMI和耐壓都過關呢??可以在測試的時候去掉電容??
y1電容耐壓應該沒問題吧
0
回復
提交
提示
thematrix
LV.4
14
2005-10-28 14:05
@fimo
y1電容耐壓應該沒問題吧
加電源技術與應用QQ群:8250774 ,推銷和saleman莫入!!
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
15
2005-10-28 14:41
@thematrix
加電源技術與應用QQ群:8250774,推銷和saleman莫入!!
上面沒人嘛老大
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
16
2005-10-28 14:47
@xhm909
如果同時要求EMI和耐壓都過關呢??可以在測試的時候去掉電容??
對
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
17
2005-10-28 14:48
@fimo
y1電容耐壓應該沒問題吧
電容是通交隔直的, IEC335標準有寫清楚(第十三章和十六章), 要去掉后再打耐壓
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
18
2005-10-28 14:58
@青萍之末
對
是不是打交流不用去,直流要去ycap?
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
19
2005-10-28 15:05
@atx
沒道理.
在IEC335-2的第22章42條吧,在歐洲一個技術委員會做的決定OSM中也有說明, 以后不知會不會改
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
20
2005-10-28 15:06
@fimo
是不是打交流不用去,直流要去ycap?
正好相反
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
21
2005-10-31 09:31
@青萍之末
正好相反
不好意思可能是我沒有看清.
請問,一般在成品后要hipot 3kvac 如何能去掉ycap打?我們一直沒有去y打耐壓的.
0
回復
提交
提示
青萍之末
LV.6
22
2005-10-31 09:45
@fimo
不好意思可能是我沒有看清.請問,一般在成品后要hipot3kvac如何能去掉ycap打?我們一直沒有去y打耐壓的.
做認證時安全測試時是可以去掉的,在生產線上可以換成直流打
0
回復
提交
提示
fimo
LV.5
23
2005-10-31 10:52
@青萍之末
做認證時安全測試時是可以去掉的,在生產線上可以換成直流打
了解了!
0
回復
提交
提示
遠芳
LV.4
24
2005-10-31 13:10
@青萍之末
做認證時安全測試時是可以去掉的,在生產線上可以換成直流打
正確.我們也是這樣打得
0
回復
提交
提示