推挽電路中場管漏級波形很差的原因
推挽,SG3525+IRF3205,DC24V,做實驗,初級6T.漏級波形很差,不像柵級那么好,請大家提點思路.
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
@scenery
也謝謝您給我指點啊,開環的話占空比是不是就是死的了,隨負載變化而變化?顯然死區時間比閉環少多了?為什么換開環就好呢?
開環就是沒有反饋了,你可以做出準開環,就是我上面說的,限制最高輸出電壓,開環的話,占空比是最大了,死區時間是有限制的,你可以認為開環是死區時間最小到限制的死區時間,閉環是占空比會隨負載變化,也可以認為死區時間大了.占空比小了,變壓器漏感的電流不能連續時,就會造成你那樣的問題,D極波形不理想.
0
回復
@lizlk
開環就是沒有反饋了,你可以做出準開環,就是我上面說的,限制最高輸出電壓,開環的話,占空比是最大了,死區時間是有限制的,你可以認為開環是死區時間最小到限制的死區時間,閉環是占空比會隨負載變化,也可以認為死區時間大了.占空比小了,變壓器漏感的電流不能連續時,就會造成你那樣的問題,D極波形不理想.
1.閉環時,占空比小了,變壓器漏感的電流為什么不能連續呢?怎么就會影響到D極了呢?這里的漏感主要是初級還是次級呢?
2.開環時若限制最高輸出電壓是不是只能在變壓器上和頻率上下功夫了啊?
還請師傅指點!
2.開環時若限制最高輸出電壓是不是只能在變壓器上和頻率上下功夫了啊?
還請師傅指點!
0
回復