求1000W變壓器參數,各位高手幫忙計算

小弟做一款開關電源,用全橋,功率1000W,工作溫度-25--+45度,磁芯用EE55,輸入180VAC-240VAC,輸出電壓30V-33A,連續工作,用TL494,驅動IRFP460A,
求各位高手幫忙計算一下變壓器參數,和最佳的工作頻率,圈數,線徑,在此先謝謝了,
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
2009-11-03 18:38
高手沒來自己頂.
0
回復
2009-11-16 20:19
@海底世界
高手沒來自己頂.
自己頂
0
回復
txbg010
LV.2
4
2009-11-18 18:25
@海底世界
自己頂
參數不夠,沒法算
0
回復
hxzx
LV.6
5
2009-11-19 20:18
17:8 F=50K
0
回復
hypower
LV.7
6
2009-11-20 11:20
頻率25K可以了,全橋半橋變壓器匝數不一樣的
0
回復
lhxue
LV.5
7
2009-11-20 13:55
估算一下了,推薦參數如下:
f=80kHz,A=4.0A/mm2
原邊21、0.18mm導線、45根
副邊3   0.18mm導線、160根
副邊3(帶中心抽頭,全波整流)
副邊最好用銅帶
0
回復
2009-11-20 19:17
@hypower
頻率25K可以了,全橋半橋變壓器匝數不一樣的
謝謝各位,但是我想用22-25KHZ的頻率來做,變壓器初級和次級參數選多少合適呢,
0
回復
hxzx
LV.6
9
2009-11-20 20:43
@lhxue
估算一下了,推薦參數如下:f=80kHz,A=4.0A/mm2原邊21、0.18mm導線、45根副邊3  0.18mm導線、160根副邊3(帶中心抽頭,全波整流)副邊最好用銅帶
輸入180VAC-240VAC,輸出電壓30V-33A



21:3 180V輸入時次級夠嗎?
0
回復
wyzlsq
LV.6
10
2009-11-20 23:10
@hxzx
輸入180VAC-240VAC,輸出電壓30V-33A21:3180V輸入時次級夠嗎?
應該是夠了,這么大功率是該有PFC的.
0
回復
背影子
LV.6
11
2009-11-21 15:52
把驅動電路上傳看看,詳細分析
0
回復
lhxue
LV.5
12
2009-11-22 16:43
@hxzx
輸入180VAC-240VAC,輸出電壓30V-33A21:3180V輸入時次級夠嗎?
180*1.414*0.96/7=34.9V


如果怕余量不夠,初級可減少1匝.

還有一點,清注意,設計頻率是80kHz,頻率低了原邊匝數這么少肯定不行
0
回復
hxzx
LV.6
13
2009-11-23 22:41
@lhxue
180*1.414*0.96/7=34.9V如果怕余量不夠,初級可減少1匝.還有一點,清注意,設計頻率是80kHz,頻率低了原邊匝數這么少肯定不行
你計算的是理論值.
加載后180*1.2,并且你沒有考慮初次級線路損耗,你的占空比也取得偏大.
0
回復
發