變壓器制造商為提高HI-POT測試生產效率:
現將5mA/60SEC 3000V改為電壓*1.2倍,即算得:
5mA/1-3SEC 3600V
請問這有理論的依據或公式計算方法嗎?而且這個是等效的嗎?
為什么呢?
請各位指教!
謝謝!
變壓器HI-POT測試60SEC換算成1-3SEC(*1.2倍)的理論依據
全部回復(32)
正序查看
倒序查看
@yuechen
也不完全這樣,有耐壓不良的還是可以NG出來.在各工廠多年經驗來看還沒有出現你說檢驗不出耐壓不良的產品一般在做樣品確認時,是采用原電壓,原漏電流,時間為1min測試單繞組,是采用倍頻倍壓
現就是有以下不良現象:
SPEC要求:5MA/60SEC 3000V
變壓器生產作業:3MA/3SEC 3600V
未測試出不良產品;
但到客戶端產線使用:3MA/3SEC 3200V無不良發生,
但客戶端FQC使用:3MA/60SEC 3000V發現有HI-POT不良呢?!
請問這是何原因呢?(就測試條件而論呢?)
請指教!
謝謝!
現就是有以下不良現象:SPEC要求:5MA/60SEC3000V變壓器生產作業:3MA/3SEC3600V未測試出不良產品;但到客戶端產線使用:3MA/3SEC3200V無不良發生,但客戶端FQC使用:3MA/60SEC3000V發現有HI-POT不良呢?!請問這是何原因呢?(就測試條件而論呢?)請指教!謝謝!
你是什麼類型的變壓器?一般耐電壓做3mA 3000V,要參照VDE絕緣標準來設計變壓器,要做擋牆和漏電絕緣.
你說的問題我們是沒有發生過?如果真如你所說,可能要考慮一下這種方式的運用范圍或者說是適用機種類型,要試驗後才知道
你說的問題我們是沒有發生過?如果真如你所說,可能要考慮一下這種方式的運用范圍或者說是適用機種類型,要試驗後才知道
0
回復
@scling
現就是有以下不良現象:SPEC要求:5MA/60SEC3000V變壓器生產作業:3MA/3SEC3600V未測試出不良產品;但到客戶端產線使用:3MA/3SEC3200V無不良發生,但客戶端FQC使用:3MA/60SEC3000V發現有HI-POT不良呢?!請問這是何原因呢?(就測試條件而論呢?)請指教!謝謝!
HIPOT本身就是破壞性試驗,打的次數越多,不良幾率自然越高.沒什么奇怪的.
另外到客戶端后,他們的作業環境也會造成一些不良產生
另外到客戶端后,他們的作業環境也會造成一些不良產生
0
回復
@scling
您說的是沒有錯呢~現在就是為什么在變壓器制程中老是發現不了問題點,(制程也加強改善)而且在制程中的測試條件也比客戶端SPEC中規格加嚴很多呢~但到客戶端就是會有一到二顆的HI-POT不良~屢見不鮮呢~~頭很痛喔~請問要怎樣才能杜絕此不良流出呢??
提高安規標準,采用更高絕緣等級設計,或者等級高的材料.當然,材料需要成本.
另外看看你們的HIPOT測試處于全部制程中那個位置,其后還有那些操作,看看有無可能造成影響.
其實可能的原因很多,需要具體對待,不能一概而論
另外看看你們的HIPOT測試處于全部制程中那個位置,其后還有那些操作,看看有無可能造成影響.
其實可能的原因很多,需要具體對待,不能一概而論
0
回復
@rayx
提高安規標準,采用更高絕緣等級設計,或者等級高的材料.當然,材料需要成本. 另外看看你們的HIPOT測試處于全部制程中那個位置,其后還有那些操作,看看有無可能造成影響. 其實可能的原因很多,需要具體對待,不能一概而論
謝謝您的回復~
您說的沒有錯~
我們也有作制程的分析,其HI-POT測試工位是在包裝的前一個工位呢~
另外,您所說的提高安規標準,其實我們使用的材料均符合安規要求呢~
如果要提高的話,一定要增加成本呢~ 所以,應該不會提高安規標準啦~
而且,不良也只是1-2PCS,其它均為OK品呢,所以一定在人為或其它問題,只是還沒有找到根源問題而已~
您說的沒有錯~
scling 針對你遇到的問題,之前我也曾遇到過! 希望我的方法對你有些幫助?
因為我廠的成品都要含浸Varnish,以起到絕緣,防潮,美觀的作用!問題也正是出在這個地方,因我們HI_pot一般都放在成品段,這時候一些耐壓溥弱的地方因為有Varnish起到絕緣的作用,所以給我們造成絕緣良好的假象(有作過實驗驗証),可是到客戶使用過有經過波焊爐,經過高溫后Varnish被破壞后,就出現耐壓不良了!
后續的對策是在未含浸Varnish就進行HI-pot測試,防止不良品流入后段.
以上如有不清楚請發mail:2000ljs@163.com 或QQ:10379561 請注明所問題!
scling針對你遇到的問題,之前我也曾遇到過!希望我的方法對你有些幫助? 因為我廠的成品都要含浸Varnish,以起到絕緣,防潮,美觀的作用!問題也正是出在這個地方,因我們HI_pot一般都放在成品段,這時候一些耐壓溥弱的地方因為有Varnish起到絕緣的作用,所以給我們造成絕緣良好的假象(有作過實驗驗証),可是到客戶使用過有經過波焊爐,經過高溫后Varnish被破壞后,就出現耐壓不良了!后續的對策是在未含浸Varnish就進行HI-pot測試,防止不良品流入后段. 以上如有不清楚請發mail:2000ljs@163.com 或QQ:10379561請注明所問題!
dear 2000ljs:
謝謝您給出的回復!
關于您提出的對策,我們也有這樣的預防.就是HI-POT測試我司會在制程中設立兩次測試,一次在半成品(即未含浸前),二次在成品測試后(即包裝前).
但還是會有不良品流出.
其中,也對儀器校對、人員加強.
謝謝您給出的回復!
關于您提出的對策,我們也有這樣的預防.就是HI-POT測試我司會在制程中設立兩次測試,一次在半成品(即未含浸前),二次在成品測試后(即包裝前).
但還是會有不良品流出.
其中,也對儀器校對、人員加強.
0
回復