移相全橋的變壓器發熱很嚴重,求高手給點建議,謝謝了.
磁芯為ETD54,臥式結構,變比16:3:3,原邊為多股線,副邊位銅皮,測試結果變壓器線包內部發熱很嚴重,磁芯也很燙,暫時磁芯加了散熱片,溫度有所下降,但線包內部還是很燙,懇求高手給點建議,不勝感謝了.
求助:變壓器發熱很嚴重
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
@bfj0718
變壓器發熱的原因很多.1,與變壓器本身設計有關,2,是空載發熱,還是帶載發熱,3,與變壓器的繞制工藝有關,4,是抄樣發熱,與變壓器外圍電路調試有關,5,是自己設計的,有可能設計參數不對.等等.有高手想回答你的問題,也無從下手.你提供稍詳細一點,有高手回答的.我不是高手,僅供參考.
謝謝你熱心的回答,忘了說了,電源輸出54V/40A,電路工作狀態正常,變壓器電感量是1.2mH,漏感不到2微亨,變壓器繞線方式為P/SS/P和P/S/P/S,這2種都試過了,滿載時變壓器線包比較熱,磁芯背風面也較熱.
0