近期經常上電源網論壇,得益匪淺.有感于各位大俠的無私奉獻精神,現將自己的一些計算變壓器的經驗公式奉獻給大家,以報答論壇.
變壓器的書籍很多,大多數計算很繁雜,本人從業多年,摸出一套簡單的經驗公式,自己用的得心應手.在這里只用EI結構的單相變壓器為例,至于三相變壓器,把它當成三個單相的算也是一樣.
1.先算出鐵芯截面積S.
這個不難吧?S=舌寬*疊厚,單位厘米
2.計算每伏匝數T
這里有一個經驗公式:T=45/S
怎么來的你別管,保證有用,對于舊變壓器來說,這樣就可以了,如果是新鐵芯,還得除以1.2,也就是說
每伏匝數=T/K
這是一個按鐵芯質量選取的常數,用K表示.舊的拆機鐵片有絕緣油,不能裝得很緊,K就選1.質量較差的新片K也選1或最多選1.1,較好的鐵片常數K取1.2,很好的鐵片K取1.3,頂級進口的好鐵片K取1.4,K再大了變壓器就會發熱,經常拆一些劣質變壓器,K算算有1.5,不燒才怪呢.正常取k=1.2吧.
3.計算初次級圈數
這也簡單:每伏匝數*電壓.
4每組線圈電流計算
這個都懂:I=P/V
I表示電流;P表示功率;V表示電壓
要注意的是初級的得考慮效率,一般取60%,就是說,一個輸出600W的變壓器初級實際大約是1000W.
4.線徑選取
只要繞得下,線是大點好.如果長時間滿負載工作,每平方別超過2安培.如果鐵片不好,每伏匝數算的較多,估計繞不下了,可以選每平方過2.5安培,再大也別超過3安培,尤其是初級,多數都是包在里面,散熱不好,會燒的.自己用取2,給人家用取2.5也安全.
我不是什么專家、高工之流,只有高中文憑,說得不對,請眾位大俠指正.
變壓器的重繞計算
全部回復(0)
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法