日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
TI論壇
UC3895移相全橋的變壓器能不能采用初級串聯,次級并聯的方式用兩個??
UC3895移相全橋的變壓器能不能采用初級串聯,次級并聯的方式用兩個??
UC3895移相全橋的變壓器能不能采用初級串聯,次級并聯的方式用兩個??
不知道會不會有什么問題??
全部回復(7)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
電源菜鳥
LV.4
2
2009-09-13 17:15
有人惡意刷屏
0
回復
提交
提示
pw2185
LV.5
3
2009-12-10 22:53
可以的,如是ZVS方式,正好利用變壓器初級串聯后增大一倍的漏感作為等效諧振電感之用,利于后橋的零電壓開轉換的實現,減小了外加諧振電感體積,也減小了變壓器原邊的分布電容.
次級要在整流后并聯.
0
回復
提交
提示
jchy
LV.3
4
2010-01-11 13:46
@pw2185
可以的,如是ZVS方式,正好利用變壓器初級串聯后增大一倍的漏感作為等效諧振電感之用,利于后橋的零電壓開轉換的實現,減小了外加諧振電感體積,也減小了變壓器原邊的分布電容.次級要在整流后并聯.
還可以達到輸出整流管的自行均流
0
回復
提交
提示
電源菜鳥
LV.4
5
2010-02-24 22:59
@pw2185
可以的,如是ZVS方式,正好利用變壓器初級串聯后增大一倍的漏感作為等效諧振電感之用,利于后橋的零電壓開轉換的實現,減小了外加諧振電感體積,也減小了變壓器原邊的分布電容.次級要在整流后并聯.
好的, 多謝
0
回復
提交
提示
ceor
LV.4
6
2010-02-26 15:30
@pw2185
可以的,如是ZVS方式,正好利用變壓器初級串聯后增大一倍的漏感作為等效諧振電感之用,利于后橋的零電壓開轉換的實現,減小了外加諧振電感體積,也減小了變壓器原邊的分布電容.次級要在整流后并聯.
有個問題請教一下:移相PWM不是諧振拓?,為什么會談到諧振電感呢?
我認為這時的漏感不能稱為諧振電感,既然不能稱為諧振電感,怎么會
減小分布電容呢?
0
回復
提交
提示
電源菜鳥
LV.4
7
2010-03-01 11:39
@ceor
有個問題請教一下:移相PWM不是諧振拓撲，為什么晞到諧振電感呢?我認為這時的漏感不能稱為諧振電感,既然不能稱為諧振電感,怎么會減小分布電容呢?
應該也算諧振吧,
0
回復
提交
提示
xgnl520
LV.2
8
2011-10-26 13:53
@jchy
還可以達到輸出整流管的自行均流
初級串聯可以達到輸出整流管自行均流?這個能不能解釋下,不好意思 我不懂想請你指導一下
0
回復
提交
提示
工程師都在看
求助哪位大師 有臺達ESR-48/30D電源電路圖
綠絮漂海
國巨集團AI新品為智能化轉型提供強大助力
電源網-fqd
DCDC 有大償求助 三個原理圖
dy-3h48Dack
花幾千大洋自建一個4.2kW的離網太陽能光伏電站
川理學子
100元現金尋求一個300W的三相PFC
dy-vsWgYulL
精華推薦
換一換
立
即
發