UPS請教高手

我這里有一臺艾默生 6KVA UPS(UH11-0060L),報警逆變故障.量輸出216V.BUS電壓+380V,—280V.請教高手指點指點!!!!!!!!!!!!
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
thinkshe
LV.5
2
2009-09-14 19:10
升壓電路問題
0
回復
2009-09-15 20:19
216V應該是旁路電壓,母線副壓有問題,可以先測量一下整流輸出V-的電壓,正常時應該是308V,測量時斷開整流到升壓的連線,避免后級影響到前級.如果測量結果正常,可以排除整流部分是正常的.下來可以檢查升壓的IGBT,二極管(跟IGBT在同一條直線上)器件是否損壞,若正常則更換PFC控制板.以上檢測是在確定逆變部分板件和逆變IGBT正常的情況下的測量.