持續短路RMS電流?

請教:持續短路RMS電流指的是什么意思呢?RMS代表什么?謝謝
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
jacki_wang
LV.11
2
2005-09-28 10:55
一般有些電源短路後是在打嗝狀態,會有間歇性的電流輸出,這些電流的有效值就是RMS電流.
0
回復
kaiwin
LV.2
3
2005-09-29 10:15
@jacki_wang
一般有些電源短路後是在打嗝狀態,會有間歇性的電流輸出,這些電流的有效值就是RMS電流.
這樣子的嗎?那應該是了,因為我試過確實短路時是間隔輸出,電流還挺大的.
0
回復
szjack
LV.6
4
2005-09-29 20:27
@jacki_wang
一般有些電源短路後是在打嗝狀態,會有間歇性的電流輸出,這些電流的有效值就是RMS電流.
請問有哪些方法可能降低短路電流的峰值呢?
0
回復
jacki_wang
LV.11
5
2005-09-29 22:44
@szjack
請問有哪些方法可能降低短路電流的峰值呢?
加大sense電阻,減小電感量都可以降低峰值的.
0
回復
szjack
LV.6
6
2005-09-30 08:01
@jacki_wang
加大sense電阻,減小電感量都可以降低峰值的.
謝謝王工!
0
回復
leowatson
LV.3
7
2005-09-30 09:55
RMS是Real Mean Squared value的縮寫.

記得曾有人這樣解釋:

當一個交流源對一個純阻性負載做的功與一個直流源對同一負載所做的功相同時,交流源的電壓有效值和電流有效值分別等于直流源的電壓值和電流值.

不知這種說法是否清楚.
0
回復
sunjoy
LV.5
8
2006-02-16 09:49
@leowatson
RMS是RealMeanSquaredvalue的縮寫.記得曾有人這樣解釋:當一個交流源對一個純阻性負載做的功與一個直流源對同一負載所做的功相同時,交流源的電壓有效值和電流有效值分別等于直流源的電壓值和電流值.不知這種說法是否清楚.
行,正確的解釋就是這樣的!
0
回復
tmdbsr
LV.2
9
2006-03-07 17:27
@sunjoy
行,正確的解釋就是這樣的!
那么rms電流和DC的換算公式是怎樣的?
比如我知道rms電流=720mA,對于的DC電流是多少呢?
0
回復
發