這個開關電源共有7路輸出,+5做反饋,+-15,還有4路+15,我在用負載電阻調整輸出電壓時由于時間不長,覺得沒什么問題了.結果等到上電不足8分鐘后,電壓突然掉為0.剛開始電壓都在5%之內,只不過萬用表檢測的時候,有幾路輸出電壓有0.03v左右的波動,應該是電壓紋波.現在自己推測了幾個原因:
1.變壓器磁芯問題?劣質貨?因為是隨便找了家買的,不知道適合不適合高頻,我的249y是132Khz;但變壓器不發熱.
2.反饋回路里器件虛焊?因為剛上電是有電壓?也比較準,但時間長了就不行.這里面懷疑的器件有47u的旁路電容,光耦nec2501,反饋電阻160歐(過小?),TL431損壞?(不大可能,因為上電有電?輸出電容時間長了發熱?
3.top器件本身自啟動??過壓還是過流?
實在搞不懂了,又不想一個個的去換,有沒有高手知道原因呢?關鍵是剛上電能堅持個幾分鐘,然后就突然掉為0了.應該不是p6ke200和byv二極管的原因,因?yàn)槲蚁麓紊想娺€是好的,只不過過幾分鐘又沒電壓了.
在線急等!!!謝謝了!
求助--topswitch249做的一個80w反激式開關電源,輸出電壓時間長了突然消失為0
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@foco
忘記說了,這個板子以前做過的,一直用的挺好的,這次只是從新焊了塊板子,變壓器參數都是按以前的,不過可能是繞制工藝不一樣,這次加的假負載比原來的要輕.對了,所有輸出都沒有加78**穩壓,只靠假負載調節.
看了下論壇里其他人的帖子,做了個實驗.發現把249y的散熱片取下,然后再加電,只能堅持1分鐘多了,然后把散熱片多涂了些散熱膠,似乎好點,能堅持6分多鐘,但是不知道是什么原因導?49y發熱保護呢?而且我摸了249y也似乎不是燙的難以忍受.
我用的二極管箝位,又加了rc吸收電路,電阻上還是有些發熱.電阻是參照手冊上范例電路上的值選的,沒有具體算過.應該怎么計算呢???
搞的頭都大了,飯也沒吃,好郁悶
我用的二極管箝位,又加了rc吸收電路,電阻上還是有些發熱.電阻是參照手冊上范例電路上的值選的,沒有具體算過.應該怎么計算呢???
搞的頭都大了,飯也沒吃,好郁悶
0
回復
@foco
看了下論壇里其他人的帖子,做了個實驗.發現把249y的散熱片取下,然后再加電,只能堅持1分鐘多了,然后把散熱片多涂了些散熱膠,似乎好點,能堅持6分多鐘,但是不知道是什么原因導?49y發熱保護呢?而且我摸了249y也似乎不是燙的難以忍受.我用的二極管箝位,又加了rc吸收電路,電阻上還是有些發熱.電阻是參照手冊上范例電路上的值選的,沒有具體算過.應該怎么計算呢???搞的頭都大了,飯也沒吃,好郁悶
確定是發熱的問題了,用大風扇吹了半個多小時沒有出現問題.
但問題是我總不能老拿個風扇吹吧.看樣子以前的散熱片太小.
請問有沒人知道249y發熱是什么原因引起的????有什么解決辦法??
是漏感太大引起的?還是峰值電流過大???我的負載都很輕啊,大概3.9k以上,只有一路15v是1k歐
但問題是我總不能老拿個風扇吹吧.看樣子以前的散熱片太小.
請問有沒人知道249y發熱是什么原因引起的????有什么解決辦法??
是漏感太大引起的?還是峰值電流過大???我的負載都很輕啊,大概3.9k以上,只有一路15v是1k歐
0
回復
@foco
確定是發熱的問題了,用大風扇吹了半個多小時沒有出現問題.但問題是我總不能老拿個風扇吹吧.看樣子以前的散熱片太小.請問有沒人知道249y發熱是什么原因引起的????有什么解決辦法??是漏感太大引起的?還是峰值電流過大???我的負載都很輕啊,大概3.9k以上,只有一路15v是1k歐
今天把光耦電路和IPM電路都接上了,看了下DS端電壓,發現是斷續模式,難道負載還不夠重?而且開關周期是18us左右=55Khz??可是249y不是132kHz的嗎??難道由于發熱引起了降頻???我的F端是直接接地的
現在一直用風扇吹著,到底怎么回事啊
現在一直用風扇吹著,到底怎么回事啊
0
回復