高頻UPS的故障

UPS帶負載后就沒有輸出,這種故障請問各位大蝦幫忙解決
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
hbhyx2
LV.3
2
2005-09-14 16:53
最好說具體一點
0
回復
2005-09-15 15:23
@hbhyx2
最好說具體一點
是電池逆變時沒有輸出嗎?

還是有市電時帶負載就沒有輸出呢?

最好說的詳細點,這樣我們才可以幫助你啊.
0
回復
zllll2005
LV.1
4
2005-09-16 17:49
@東方電源
是電池逆變時沒有輸出嗎?還是有市電時帶負載就沒有輸出呢?最好說的詳細點,這樣我們才可以幫助你啊.
電池逆變時有輸出,都正常,但是一帶負載后就沒有輸出,請問這是什么原因
0
回復
hbhyx2
LV.3
5
2005-09-16 17:57
@zllll2005
電池逆變時有輸出,都正常,但是一帶負載后就沒有輸出,請問這是什么原因
如下可能:
1、蓄電池沒電了或內阻變大
2、超載
3、UPS壞了
0
回復
zllll2005
LV.1
6
2005-09-16 18:01
@hbhyx2
如下可能:1、蓄電池沒電了或內阻變大2、超載3、UPS壞了
UPS壞了,應該是什么部位,好修嗎?
0
回復
2005-09-19 13:01
@zllll2005
UPS壞了,應該是什么部位,好修嗎?
這個問題估計是100%是電池出現了故障,雖然電池有電壓但是電壓是虛的所以加負載時放不出電來.內阻增大了,換塊電池試一下就行了.
0